如拓扑图所示,需要配置充电桩网络从CMCC-100M这个网络出,现有配置如图,但是在终端tracert还是走CUCC-20M的线路,麻烦指导下怎么修改,谢谢!
(0)
你的pbr需要再防火墙的下联核心的接口调用
(0)
是的,配置是这样的,我怀疑是不是两个静态路由的问题,一个从防火墙指向交换机,一个从交换机指向防火墙,这两个静态路由可以删掉吗?
对,是这个接口,汇聚接口调用的,上面评论有图
是要在交换机接口调用吗?
是的,配置是这样的,我怀疑是不是两个静态路由的问题,一个从防火墙指向交换机,一个从交换机指向防火墙,这两个静态路由可以删掉吗?
交换机的静态路由有问题,防火墙指向交换机静态路由没问题
(0)
不是删路由,交换机上是指定路由0.0.0.0 0 至防火墙170的地址,不是192.168.150.0
交换机的静态路由删了就可以了对吧?我明天试试,谢谢!
测试了一下,还是不太行,用移动DNS上不了网,只能用223.5.5.5,tracert结果还是走联通的线路
不是删路由,交换机上是指定路由0.0.0.0 0 至防火墙170的地址,不是192.168.150.0
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
这样啊,我再试试,看案例是在内网口配置的,就照着做了