因为机房装修需要断电,请问应该如何操作
物理服务器做了CAS,版本是V5.0 里面有虚拟机 存储用的3Par,型号HPE 3PAR 8200 中间用光纤交换机链接,型号是HPE SN3000B
(0)
数据中心的关机顺序如下:
1. **关闭运行在物理服务器上的所有虚拟机**。应通过CAS V5.0管理界面进行操作,确保所有虚拟机都正确停止,以防止数据丢失或损坏。
2. **关闭物理服务器**。一旦所有虚拟机都已关闭,即可开始关闭物理服务器。可以通过服务器的管理界面或在操作系统级别执行关闭命令来完成此操作。
3. **关闭HPE 3PAR 8200存储系统**。推荐的关闭3PAR系统的方法是通过SP Web界面。访问界面,导航至“操作”部分,选择“关闭”以安全关闭系统。如果无法访问SP Web界面,可以使用命令行界面执行命令“shutdownsys halt”。
4. **关闭HPE SN3000B光纤通道交换机**。这些交换机的具体关闭流程可能会根据固件版本和配置稍有不同。通常,您需要访问交换机的管理界面,该界面可能是基于Web的GUI界面或命令行界面,然后按照交换机文档中所述的关闭或关机流程进行操作。
5. 在进行数据中心断电操作之前,请确保所有组件都已关闭。
(2)
如果不熟悉还是加上版本都停止技术支持了。
建议还是找专业工程师保障下
大致思路参考,在操作前一定确认所有状态正确且有备份或应急预案
1、关闭虚拟机等业务
2、暂停共享存储
3、关机所有业务彻底下线,完成后下电