dl360gen9 ,双电源,开机自检到24%,过不去,拔掉一个电源,能正常启动,使用也正常。
(0)
HP DL360 Gen9 服务器在启动自检时卡在24%的问题可能由多种原因引起。以下是一些可能的解决方案和排查步骤:
重启尝试:
硬件连接检查:
内存问题:
硬盘问题:
外部设备问题:
BIOS/固件更新:
错误代码检测:
审查日志:
如果经过以上步骤问题仍未解决,可能需要联系HP支持或专业技术支持介入进行进一步的诊断和维修。
(1)
先在一个电源槽位 单电源测试两个 电源,看两个电源依次 1槽位 是否能开机 如果都能开机正常 电源没有问题, 在把两个电源放到2槽位 依次 测试,如果不能开机 证明 是主板电源槽位问题
如果两个电源依次在 1 槽位 2 槽位都能开机, 就是两个电源依次插不能开机 看一下 两个电源备件号是否相同, 是不是两个电源型号不一致导致的, 两个电源需要保持型号一致才可以,谢谢。
(1)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作