网管软件和交换机日志都显示端口闪断过,但是端口详细信息中,没有uo down的状态变换记录,这是怎么回事?
(0)
最佳答案
我看到有Line protocol state变成down的提示,但没看到有Physical state变成down的提示。
也就是说接口“物理状态”一直up但“协议状态”曾经down过。
Last link flapping显示的是接口最近一次“物理状态”改变到现在的时长,所以不会重置计数。后面两个跟“物理状态”有关的参数同理。
应该是这个接口本身没有down,但是他属于链路聚合组,由于某些原因(图上那个because后面是啥看不到,可能是没收到LACPDU或者对端接口变为未选中之类的原因吧)导致他的聚合状态变成了未选中。