所有交换机级联端口一直报stp/6/stp_notified_tc,不知道是不是因为核心交换机开启bpdu保护功能导致的
(0)
最佳答案
当交换机级联端口持续出现stp/6/stp_notified_tc日志,这通常表明在STP(Spanning Tree Protocol)计算过程中,有端口因BPDU(Bridge Protocol Data Unit)保护或MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)报文格式切换被Down掉。BPDU保护功能的启用确实可能是导致这一问题的原因之一,因为当一台交换机在端口上收到BPDU时,如果该端口被配置为边缘端口并启用了BPDU保护,那么该端口将被自动关闭,以防止环路。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. **关闭BPDU保护功能**:在核心交换机上,检查是否启用了BPDU保护功能。如果启用了,可以暂时关闭这一功能,以观察是否能够解决端口Down的问题。
2. **检查端口配置**:确认所有交换机级联端口的配置是否正确,包括STP模式、端口类型(如边缘端口)和BPDU保护的设置。
3. **观察网络拓扑**:确保网络拓扑稳定,没有频繁的链路状态变化,这可能触发STP的重新计算,导致TC报文的生成。
4. **检查外部设备**:如果问题仍然存在,检查连接到交换机的外部设备,确保它们没有发送异常的BPDU或MSTP报文。
5. **日志分析**:仔细分析stp/6/stp_notified_tc日志,了解具体是哪些端口受到影响,以及是否有其他相关日志信息可以提供线索。
6. **参考H3C文档**:H3C的官方文档中有详细的STP和BPDU保护配置指南,可以参考以确保配置的正确性和最佳实践。
如果以上步骤无法解决问题,可能需要进一步的网络分析和故障排除,或联系H3C的技术支持获取专业帮助。