<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
-----------------------------------------------------------------------------
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
1 hotspot 1 41 0 60 65 NA
1 hotspot 2 68 0 100 117 NA
1 hotspot 3 56 0 100 117 NA
(1)设备温度超出warning 会产生log吧?
(2)发送info-center的话,怎么配置?
(0)
最佳答案
当设备的温度超出warning阈值时,确实会产生日志。要将这些日志发送到控制台,您需要按照以下步骤进行配置:
1. **开启信息中心功能**:
```
<Device> system-view
[Device] info-center enable
```
2. **关闭控制台方向所有模块日志信息的输出开关**:
```
[Device] info-center source default console deny
```
3. **配置输出规则**:允许温度告警相关模块(如环境监控模块)的、等级高于等于warning的日志信息输出到控制台。假设环境监控模块名为`ENV`,则命令如下:
```
[Device] info-center source env console level warning
```
4. **允许日志信息输出到控制台**:
```
<Device> terminal logging level 6
<Device> terminal monitor
The current terminal is enabled to display logs.
```
完成以上配置后,如果设备温度超出warning阈值,信息中心会自动把这些日志发送到控制台,在控制台的屏幕上显示。
(0)
1、会产生
2、命令:
<H3C>system-view
[H3C]info enable
(0)
额
额