最佳答案
在S6800交换机配置堆叠+ BFD MAD检测时,可能遇到的问题是BFD MAD检测接口配置不当。根据配置手册1.6.3 配置BFD MAD检测,BFD MAD检测接口会自动作为系统保留接口,这意味着在堆叠分裂时,这些接口不会被shutdown。因此,正确的配置步骤如下:
1. 进入系统视图:
```
system-view
```
2. 配置保留接口,确保在设备进入Recovery状态时,这些接口不会被关闭:
```
mad exclude interface interface-type interface-number
```
请确保在配置BFD MAD检测时,正确地配置了保留接口,避免因接口被关闭而导致BFD检测失败。如果在配置过程中遇到问题,建议检查配置是否符合上述指导,并确保BFD MAD VLAN已正确放通在Bridge-Aggregation接口上。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查网络环境和设备状态,以确定具体原因。
(0)