交换机下接 小贝系列AP面板
当电脑(已更换测试)以有线的方式接入AP面板后,AP对应的交换机端口 不时出现毫秒级的动荡; 检查了STP ,没有接收到任何BPDU信息; 替换了x多个小贝系列AP(升级到最新版本)、更换了线缆(接交换机)、AP、终端连接线(电脑与AP有线)、终端电脑,问题依旧!请大神帮忙给出建议
(0)
最佳答案
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 进入PoE接口视图。
interface interface-type interface-number
(3) 开启PoE接口强制供电功能。
poe force-power
缺省情况下,PoE接口强制供电功能处于关闭状态。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
我查看了STP 信息,STP没有任何动荡