这里使用S9855-48CD8D交换机将后面那几个400G大口设置成4x100G配置失败,配置方式:[H3C-FourHundredGigE1/0/55] using hundredgige 结果显示fail:Operation failed
400G口无其他配置,单纯配置成100G配置失败,有啥解決辦法或是给个原因为何设置不了4x100G
(0)
最佳答案
对于S9855-24B8D交换机,面板上的接口共分为4组,每组内的端口拆分后的最大端口总数不能超过18个,具体分组情况如下:
· 编号1、2、3、4、5、7、26、28为1组。
· 编号6、8、13、15、17、19、30、32为1组。
· 编号9、11、18、20、21、23、27、29为1组。
· 编号10、12、14、16、22、24、25、31为1组。
接口拆分支持情况如下表所示。
表1-1 接口拆分支持情况描述表
设备型号 | 接口拆分支持情况 |
S9825-64D | · 将一个400GE接口拆分成两个200GE接口 · 将一个400GE接口拆分成四个100GE接口 |
S9825-64D-H1 | · 将一个400GE接口拆分成两个200GE接口 · 将一个400GE接口拆分成四个100GE接口 |
S9855-48CD8D | 将一个400GE接口拆分成两个200GE接口 |
S9855-24B8D | · 将一个200GE接口拆分成四个10GE接口 · 将一个200GE接口拆分成四个25GE接口 · 将一个200GE接口拆分成两个100GE接口 · 将一个400GE接口拆分成两个200GE接口 · 将一个400GE接口拆分成八个50GE接口 · 将一个400GE接口拆分成四个25GE接口 · 将一个400GE接口拆分成四个100GE接口 |
S9855-40B | 将一个200GE接口拆分成两个100GE接口(仅R9131及以上版本支持) |
S9855-32D | · 将一个400GE接口拆分成两个200GE接口(仅R9131及以上版本支持) · 将一个400GE接口拆分成八个50GE接口(仅R9131及以上版本支持) · 将一个400GE接口拆分成四个25GE接口(仅R9131及以上版本支持) · 将一个400GE接口拆分成四个100GE接口(仅R9131及以上版本支持) |
400GE接口可以作为一个单独的接口使用,也可以根据接口芯片规格拆分为多个100GE接口使用,从而能够提高端口密度,减少用户使用成本,增加组网灵活性。拆分出来的100GE接口,接口编号方式和普通100GE物理接口不同,并且不支持通过speed命令修改端口速率。例如,可以将400GE接口FourHundredGigE1/0/1拆分成四个100GE接口HundredGigE1/0/1:1~HundredGigE1/0/1:4。
如果用户需要更大的带宽,可以将已拆分的100GE接口合并为400GE接口使用。
配置本功能后,不需要重启设备,通过执行display interface brief命令就可以看到拆分后的100GE接口。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 进入400GE以太网接口视图。
interface fourhundredgige interface-number
(3) 一个400GE接口拆分成多个100GE接口。
using hundredgige
缺省情况下,400GE的接口单独使用,未拆分。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 进入任意一个因拆分生成的100GE接口视图。
interface hundredgige interface-number
(3) 将多个100GE拆分接口合并成一个400GE接口。
using fourhundredgige
缺省情况下,400GE的接口单独使用,未拆分。