在HCL(版本上5.7.2)模拟器上,用6台S6850组建一个RRPP环网,配置都检查过没问题,例如在同一个domain,同一个控制vlan,节点角色,已经使能ring和rrpp,环网端口关闭stp,没有加入链路聚合,dis rrpp ver domain,主节点ring state是failed,其他传输节点都是linkup,dis rrpp sta domain,主节点有发出hello报文,下一个传输节点有收到hello报文,但没发出,环网物理状态都是up。请问是什么原因。
一个环网
(0)
最佳答案
RRPP环网配置检查表明所有节点都在同一个domain,使用相同的控制VLAN,节点角色正确,RRPP和环都已使能,环网端口关闭了STP,没有加入链路聚合。然而,`dis rrpp ver domain`命令的输出结果没有在问题中给出,这通常会提供更详细的配置和状态信息,包括环状态、节点状态和端口状态等。 如果`dis rrpp ver domain`命令显示的信息没有异常,且环网的端口链路状态和控制VLAN的配置也没有问题,那么可能需要检查以下几点: 1. **物理链路状态**:确保所有环网端口的物理链路都是正常的,没有中断或错误。 2. **VLAN配置**:确认除了控制VLAN外,其他VLAN的配置是否正确,包括是否正确地映射到RRPP环。 3. **系统日志**:查看系统日志,检查是否有与RRPP相关的错误或警告信息,这可能提供故障的线索。 4. **软件版本**:确认所有设备的软件版本是否兼容,有时版本不匹配也可能导致RRPP功能异常。 5. **配置一致性**:再次核对所有节点的RRPP配置,确保配置的一致性和正确性。 如果上述检查都没有发现问题,可能需要更深入地排查,包括但不限于检查网络拓扑、链路状态、设备硬件状态等。在某些情况下,可能需要联系设备供应商的技术支持获取更专业的帮助。
(0)
你是ai回答的吗
dis rrpp ver do查到的结果里,port status都是up,enable、active都是yes,保护vlan有加到stp region-config里
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
那可能还是模拟器有bug存在