今天上架一台服务器,3根网线做动态LACP直连交换机,直连后网络出现故障(网络频繁中断,网关都ping不通),后面把线拔了,也恢复了(不确定是不是拔线之后才恢复),想知道怎么判断是不是环路导致的,查看了日志只有接口的UPDOWN信息和BPDU的信息(如下),没有明显的地址漂移。
%Feb 19 14:46:37:603 2025 PS-BG-Core-S7506E(IRF) STP/5/STP_BPDU_RECEIVE_EXPIRY: -Chassis=1-Slot=3; Instance 0's port GigabitEthernet1/3/0/12 received no BPDU within the rcvdInfoWhile interval. Information of the port aged out.
(0)
最佳答案
这个不是环路日志信息,应该是你频繁插拔导致生成树协议震荡
日志含义这表示实例0的GigabitEthernet1/0/1端口在超时前没有收到BPDU,从而导致端口信息老化。日志等级为5(Notification),表示这是一条通知级别的日志,通常不会对系统有直接影响。
(0)
没有频繁插拔,那有什么办法可以防止生成树协议的震荡
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
接PC的端口配置边缘端口