5130S-28S-PWR-HI 只可以为一个ap供电,网线长60-70米。对此情况应该怎么解决?
5130S-28S-PWR-HI 只可以为一个ap供电,网线长60-70米。对此情况应该怎么解决?
(0)
最佳答案
如果确保接口poe功能是开的
把非标检测开了再看一下,
有可能是某些原因,网线质量或者其它,导致交换机识别对端设备是非标,然后不供电
进到接口下敲
poe legacy enable
注意开启之后不要接电脑,等不能被poe供电的设备,防止击穿
(0)
60-70米没有问题
我最长的90多米没有问题
(0)
如果确保接口poe功能是开的 把非标检测开了再看一下, 有可能是某些原因,网线质量或者其它,导致交换机识别对端设备是非标,然后不供电 进到接口下敲 poe legacy enable 注意开启之后不要接电脑,等不能被poe供电的设备,防止击穿
问题是连接第二个 就不行了它就不供电了
poe 打开没有呢
我用的是 S5024PV3-EI-PWR,22个口同时上的ap都没有问题
如果确保接口poe功能是开的 把非标检测开了再看一下, 有可能是某些原因,网线质量或者其它,导致交换机识别对端设备是非标,然后不供电 进到接口下敲 poe legacy enable 注意开启之后不要接电脑,等不能被poe供电的设备,防止击穿