UIS-Cell 3020 G3 hdm中硬盘定位灯开关方法
(0)
您好,参考
服务器上的指示灯包括:系统电源指示灯、Health指示灯、UID指示灯、电源模块指示灯、以太网接口指示灯、硬盘指示灯等。本章节介绍通过指示灯定位故障的操作流程和操作步骤。
指示灯位置请参见产品用户指南的前面板和后面板章节。
通过指示灯定位故障的流程如图6-4所示。
(1) 查看服务器Health指示灯,确认服务器是否出现故障,Health指示灯的含义请参见服务器用户指南。对于大部分服务器,Health指示灯的含义如表6-1所示。
表6-1 Health指示灯状态说明
Health指示灯状态 | 含义 |
绿灯常亮 | 系统状态正常或系统有轻微告警。此状态下,HDM Web界面中健康状态显示为“ |
绿灯闪烁(4Hz) | HDM正在初始化。此状态下,HDM Web界面中健康状态显示为“ |
橙灯闪烁(1Hz) | |
红灯闪烁(1Hz) |
(2) 当系统出现严重错误告警或紧急错误告警时,请查看HDM事件日志确认故障位置,如图6-5所示。
图6-5 查看HDM事件日志
(3) 结合指示灯现象,进一步定位故障,详细说明请参见表6-2。
故障对象 | 指示灯状态 | 故障含义 | 处理步骤 |
处理器 | · Health指示灯:红色闪烁(1Hz) · 系统电源指示灯:橙色常亮 | CPU出现严重故障 | · 检查CPU是否安装到位 · 登录HDM Web界面,查看HDM事件日志中是否有CPU相关报错,并参考“7.12 CPU问题”处理 · 若问题仍然存在,请联系技术支持 |
内存 | · Health指示灯:绿色常亮 · 系统电源指示灯:绿色常亮 | 一个或多个内存出现故障 | · 检查内存是否安装到位 · 检查内存安装顺序是否符合内存安装准则,详细信息请参考产品用户指南 · 登录HDM Web界面,查看HDM事件日志中是否有内存相关报错,并参考“7.10 DRAM内存问题处理” · 若问题仍然存在,请联系技术支持 |
· Health指示灯:橙色闪烁(1Hz) · 系统电源指示灯:绿色常亮 | 一个或多个内存出现严重故障 | ||
系统温度 | · Health指示灯:绿色常亮 · 系统电源指示灯:绿色常亮 | 系统温度达到轻微级别 | · 检查设备所在的环境温度是否过高 · 检查设备出风口或入风口是否被阻塞 · 检查设备风扇数量是否满足要求、风扇运行是否正常 · 若问题仍然存在,请联系技术支持 |
· Health指示灯:橙色闪烁(1Hz) · 系统电源指示灯:绿色常亮 | 系统温度到达严重级别,服务器运行性能会显著下降 | ||
· Health指示灯:红色闪烁(1Hz) · 系统电源指示灯:橙色常亮 | 系统温度到达紧急级别,服务器可能会自动关闭系统防止组件被损坏 | ||
风扇 | · Health指示灯:绿色常亮 · 系统电源指示灯:绿色常亮 | 一个风扇失效或被拔出 | · 检查风扇是否安装到位 · 检查风扇安装顺序是否符合风扇安装准则,详细信息请参考产品用户指南 · 检查风扇是否正常运行,如果异常请更换失效风扇 · 若问题仍然存在,请联系技术支持 |
· Health指示灯:红色闪烁(1Hz) · 系统电源指示灯:橙色常亮 | 两个及以上风扇失效或被拔出 | ||
电源 | · Health指示灯:红色闪烁(1Hz) · 系统电源指示灯:橙色常亮 | 可能存在如下情况: · 电源模块故障 · 主板故障导致电源模块下电 | · 若问题仍然存在,请联系技术支持 |
· Health指示灯:橙色闪烁(1Hz) · 系统电源指示灯:绿色常亮 | · 可能存在如下情况: · 备份电源模块已安装但未工作; · 备份电源模块未通电 · 备份电源模块故障 | ||
· Health指示灯:红色闪烁(1Hz) · 系统电源指示灯:绿色常亮 | · 电源模块型号不一致 · 电源模块与服务器不兼容 | ||
SAS/SATA硬盘 | · Health指示灯:绿色常亮 · 硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色):橙色闪烁(0.5Hz) · 硬盘Present/Active指示灯(绿色):常亮/闪烁(4Hz) | · 硬盘预告性故障报警 | · 请及时更换硬盘 |
· Health指示灯:绿色常亮 · 硬盘Fault/UID指示灯:灯灭 · 硬盘Present/Active指示灯:灯灭 | · 硬盘未识别 | · 检查硬盘是否安装到位 · 若问题仍然存在,请联系技术支持 | |
· Health指示灯:橙色闪烁(1Hz) · 硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色):橙色常亮 · 硬盘Present/Active指示灯(绿色):常亮/闪烁(4Hz) | · 硬盘出现故障 | · 请立即更换硬盘 | |
NVMe硬盘 | · Health指示灯:橙色闪烁(1Hz) · 硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色):橙色常亮 · 硬盘Present/Active指示灯(绿色):常亮/闪烁(4Hz) | · 硬盘出现故障 | · 请立即更换硬盘 |
· Health指示灯:绿色常亮 · 硬盘Fault/UID指示灯:灯灭 · 硬盘Present/Active指示灯:灯灭 | · 硬盘未识别 | · 检查硬盘是否安装到位 · 若问题仍然存在,请联系技术支持 | |
OCP网卡 | · Health指示灯:绿色常亮 · ATTN BUTTON指示灯:橙色常亮 · OCP网卡POWER指示灯:灯灭 | · 可能存在如下情况: · OCP网卡未安装到位 · 热插OCP网卡时,按下ATTN BUTTON按钮后,OCP网卡未正常上电 · 热拔OCP网卡时,按下ATTN BUTTON按钮后,系统10秒内未响应退卡指令 | · 检查OCP转接卡是否安装到位 · 关闭操作系统中CPU/内存占用率高的软件,然后再次按下ATTN BUTTON按钮,检查系统是否正常响应 · 请更换OCP网卡 · 请重启操作系统 · 若问题仍然存在,请联系技术支持 |
在发生电源子系统故障时,前面板挂耳上的以下指示灯将同时闪烁,不同的闪烁次数对应服务器受电源故障影响的子系统,具体对应关系如表6-3所示。
H3C UniServer E3300 G6服务器的指示灯位于前面板上。
· Health指示灯
· 系统电源指示灯
· UID指示灯
· 以太网接口指示灯(或OCP网卡以太网接口指示灯)
表6-3 前面板挂耳指示灯电源故障说明(仅适用G3产品)
故障子系统 | 指示灯行为 |
主板 | 闪烁1次 |
CPU | 闪烁2次 |
内存 | 闪烁3次 |
Riser卡 | 闪烁4次 |
FLOM卡 | 闪烁5次 |
RAID扣卡/HBA扣卡 | 闪烁6次 |
PCIe标卡 | 闪烁7次 |
硬盘背板 | 闪烁8次 |
电源模块 | 闪烁9次 |
表6-4 前面板挂耳指示灯电源故障说明(仅适用G5/G6产品)
故障子系统 | 指示灯行为 |
主板 | 闪烁1次 |
CPU | 闪烁2次 |
内存 | 闪烁3次 |
Riser卡 | 闪烁5次 |
硬盘背板 | 闪烁10次 |
电源模块 | 闪烁11次 |
服务器是否支持诊断面板,请以实际情况为准。
用户可通过诊断面板,快速、准确地诊断发生故障的组件及其故障信息,同时结合HDM系统中的事件日志,即可获取该组件的详细故障信息,从而帮助用户快速排除故障,使服务器各组件和系统保持良好的运行状况。
诊断面板上的故障代码和故障指示灯,对应的故障项目相关信息,请参见产品用户指南的“诊断面板”章节。
诊断面板同一时间只能显示一个组件的故障信息。当多个组件故障时,诊断面板以4秒为周期循环显示全部故障组件信息。
图6-6 诊断面板示例
(1):故障代码 | (2):故障指示灯 |
· 服务器是否支持LCD可触摸智能管理模块,请以实际情况为准。
· 不同版本的HDM适配的LCD固件版本不同,支持的功能也不完全一样,具体差异请以LCD显示屏界面实际显示为准。
通过LCD可触摸智能管理模块,用户可以查看服务器的常用信息、告警信息和实时监控信息,并执行以下操作。
· 设置HDM管理接口的网络信息
· 恢复默认管理员账号
· 重启LCD显示屏
如果LCD可触摸智能管理模块显示服务器产生告警信息,如图6-7所示,可以登录HDM Web界面查看告警详情,并参考《HDM告警日志信息参考手册》排除故障,使服务器各组件和系统保持良好的运行状况。
LCD可触摸智能管理模块的安装方法和使用指导,请参见《LCD可触摸智能管理模块 用户指南》。
图6-7 LCD告警信息
服务器是否支持智能安全面板,请以实际情况为准。
智能安全面板的指示灯联动服务器健康状态,体现服务器的运行状态和健康信息,能够加快现场巡检和故障定位。智能安全面板指示灯具体含义,请参见产品用户指南的“智能安全面板指示灯”章节。
如果智能安全面板的指示灯显示服务器产生告警信息,可以登录HDM Web界面查看告警详情,并参考《HDM告警日志信息参考手册》排除故障,使服务器各组件和系统保持良好的运行状况。
图6-8 智能安全面板示例
故障诊断流程图提供了故障处理的思路;具体的故障定位和处理,还需结合文中其他信息,综合分析排查。
介绍各流程图的使用场景,便于用户明确哪个流程图可以帮助用户解决问题。
表6-5 故障诊断流程图使用场景
流程图名称 | 使用场景 |
· 用于诊断HDM事件日志中出现告警事件或Health指示灯出现告警 | |
· 从远程位置诊断问题 | |
· 用于诊断开机故障 | |
· 用于诊断POST故障 | |
· 用于诊断操作系统引导时出现的故障 | |
· 用于诊断使用iFIST遇到的故障 | |
· 用于诊断存储控制卡故障 | |
· 用于诊断存储控制卡超级电容出现的故障 | |
· 用于诊断物理硬盘故障 | |
· 用于诊断逻辑硬盘故障 | |
· 用于诊断网卡故障 | |
· 用于诊断GPU相关故障 | |
· 用于诊断串口&DSD模块故障 | |
· 当故障现象或故障原因不明确时,建议使用通用诊断流程图进行故障诊断 |
当故障现象或故障原因不明确时,建议使用通用诊断流程图进行故障诊断。
图6-9 通用诊断流程图
· POST故障诊断流程图,请参见6.4.6 POST故障流程图。
· 存储控制卡故障诊断流程图,请参见6.4.9 存储控制卡故障流程图。
· 物理硬盘故障诊断流程图,请参见6.4.11 物理硬盘故障流程图。
· 逻辑硬盘故障诊断流程图,请参见6.4.12 逻辑硬盘故障流程图。
· 操作系统引导故障诊断流程图,请参见6.4.7 操作系统引导故障流程图。
· 网卡故障诊断流程图,请参见6.4.13 网卡故障流程图。
· GPU卡故障诊断流程图,请参见6.4.14 GPU故障诊断流程图。
(0)
在UIS-Cell 3020 G3的HDM中,硬盘定位灯的开关方法如下:
1. 打开HDM的Web管理界面。
2. 在左侧的物理资源树中,依次点击“设备”->“DSU”->“磁盘”,展开磁盘列表。
3. 在磁盘列表中,勾选需要定位的硬盘,例如“1:1:1:1”。
4. 点击上方的“定位”菜单,选择“开始定位”,确认后,被定位的硬盘定位灯将开始以1秒钟1闪的状态闪烁。
5. 若要取消定位,再次点击“定位”菜单,选择“停止定位”,确认后,硬盘定位灯将恢复熄灭状态。
请注意,硬盘定位灯的闪烁状态可能因设备型号和HDM版本的不同而有所差异。