ACG1000 无法访问web界面
可以正常ping通,通过console口可以正常登录
接口配置正常,放通了http和https协议,通过http或者https都无法访问
尝试过更换过浏览器,更换过PC, 重启过设备依旧无法访问
(0)
最佳答案
检查一下浏览器版本适不适配、是不是接的管理口,是不是https
设备管理口的IP地址 | · 接口号:GE0/MGT接口 · IP地址:192.168.1.1/24 | MGT接口为设备的默认管理口(无MGT接口的设备默认GE0口为管理口) 默认允许对该接口进行PING,HTTPS操作。 |
· 推荐使用IE11.0及以上版本的浏览器,或者Google Chrome 69及以上版本浏览器对设备进行WEB管理,。最佳显示分辨率为1366×768,如使用其他版本浏览器可能出现显示上兼容性不佳的情况。
采用 Web 方式登录设备的步骤如下:
(1) 设置管理员PC的IP地址为192.168.1.2/24~192.168.1.254/24中的一个IP(必须与设备管理接口IP地址在同一个网段)。
(2) 在PC的Web浏览器(推荐使用Chrome浏览器)地址栏中输入“https://192.168.1.1”并回车,即可进入设备的Web登录界面。
(3) 输入用户名、密码(缺省均为admin)和验证码,选择系统语言,单击<登录>。首次登录后会提示修改密码,修改密码成功后,重新输入用户名和新密码,单击<登录>即可登录到设备Web管理界面主页。