拓扑如图所示。F5000防火墙做了RBM分别检测上行口和下行口。如果把主F5000的主线断掉。这时候S6805交换机的业务网段172.16.0.0/16可以通过备防火墙的上行正常出公网。如果把ACG主的上行口给断掉,这时候主防火墙RBM会把防火墙上行口断掉。网络依然走备备防火墙,网络正常。
(0)
最佳答案
ACG下行口断了,上行口没断,防火墙主备状态不会发生变化造成业务有影响。
可以在acg上配置下接口联动功能,下行口断掉后上行口也同步down,这样防火墙会感知到接口down从而切换主备。
ACG配置下接口联动 :
图11 HA全局配置
· 被监控接口:被监控接口中任一接口down后,设备A的HA状态会发生变化,设备A不再转发数据。设备B会发送免费ARP更新下联交换机的MAC表项,用户数据会被转发到设备B进行处理。监控接口都为UP状态时,设备A会抢占为主,转发数据。
(0)
配了HA之后还是不行。但是通过HA的端口状态同步组的功能确实解决了这个问题。另外再想请教一下,做了主备时候,授权文件会从主机这边同步到备机吗?
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
好的非常感谢!