最佳答案
修改下方向
[H3C]fan prefer-direction slot 1 ?
port-to-power
power-to-port
缺省情况下,交换机上电启动时,系统将自动记录风扇的风向,并认为该风向为首选的风扇风向。
当风扇模块的风向和首选的风向不一致的时候,系统会打印Trap和Log信息提醒用户。
===============display fan===============
===============================================
Slot 1
FAN 1
State : FanDirectionFault
Wind Direction :Port-to-Power //当前风扇风向
Prefer Wind Direction :Power-to-Port
FAN 2
State : FanDirectionFault
Wind Direction :Port-to-Power
Prefer Wind Direction :Power-to-Port
# 配置首选风扇风向为端口侧进风、电源侧出风(port-to-power)。
<Sysname> system-view
[Sysname] fan prefer-direction slot 1 port-to-power
(0)
若风扇托盘的气流方向与风扇托盘的气流方向设置不同,系统生成Trap和日志信息。您可以通过fan prefer-direction命令来配置交换机的期望气流方向。默认情况下,交换机的期望气流方向为从端口侧到底板侧。有关fan prefer-direction命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”。
(0)