SecPath F1000-S-G2升级系统软件,如果升级失败,是否影响防火墙启动,是否会损坏原防火墙的配置文件,如果升级后启动不了,如何用旧版本启动,有没有退回旧版本的完整执行命令。 现在使用的版本是Version 7.1.064, Release 9323P21
(0)
最佳答案
当升级SecPath F1000-S-G2系统软件时,如果升级失败,理论上不会影响防火墙的启动,因为新华三的设备通常会保留一个备份的启动软件包,以确保在升级失败时能够回退到旧版本。但是,这取决于升级过程中的具体操作和设备的配置。
升级失败是否会影响防火墙启动,主要看升级失败的原因。如果只是在下载阶段失败,或者在验证阶段失败,通常不会影响启动。但如果在写入阶段失败,可能会导致当前启动软件包损坏,这时设备可能无法正常启动。
升级失败是否会影响原防火墙的配置文件,这主要看升级过程中是否涉及到配置文件的修改。如果升级过程中没有涉及到配置文件的修改,那么升级失败不会影响配置文件。但如果升级过程中涉及到配置文件的修改,那么升级失败可能会导致配置文件损坏。
如果升级后启动不了,可以尝试以下步骤回退到旧版本:
1. 在设备启动时,按下Ctrl+B键进入Boot菜单。
2. 在Boot菜单中,选择5:忽略配置文件并以初始配置启动。
3. 设备会以初始配置启动,然后你可以尝试重新加载旧版本的启动软件包。
具体的命令如下:
```
Ctrl+B
5
```
但是,由于设备的具体操作可能会有所不同,以上命令可能需要根据实际情况进行调整。如果以上方法无法解决问题,建议联系新华三的技术支持,获取更专业的帮助。
(0)
怎样接线,可以看到启动界面,并可以在启动时按Ctrl+B
用普通网线接console口吗,还要安装什么连接软件
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
用普通网线接console口吗,还要安装什么连接软件