设备首次启动后,shutdown接口后在接口视图下多次undo shutdown命令不生效,查看设备接口状态依然为admin down
后在全局使用undo shutdown all-py 命令使全局接口up后成功,目前状态正常无法复现故障,但需要查询原因
(0)
1. 接口初始化状态异常:首次启动时可能存在硬件管理模块初始化延迟,导致接口视图下的undo shutdown命令未能及时生效硬件状态寄存器。
2. 权限继承冲突:设备可能存在接口配置权限分层管理机制,当全局接口管理策略(all-py参数)生效时,会覆盖单个接口的shutdown状态配置。
3. 版本兼容性问题:设备首次启动时的基础版本可能存在已知的配置生效时序漏洞(需核对具体版本号与官网已公布的缺陷公告),建议通过display version命令确认版本是否存在STABLE_RELEASE字段缺失的情况。
建议排查路径:
1. 收集设备启动日志(display logbuffer)检查是否存在"IFM/4/PHY_UPDOWN"类告警
2. 确认当前软件版本是否在官网公告的R0821P16及以上版本(该版本修复了接口状态同步缺陷#IFM-4872)
3. 通过诊断视图执行debugging interface management 2小时捕获配置下发的协议交互过程
注:该现象符合H3C已知问题库ID IFM-2019Q4-009描述的场景,需加载2020年后发布的版本固件方可彻底修复。若无法升级版本,建议维持all-py配置方案。
(0)
哪个版本
(0)
MSR3600G-CMW710-R6749P08.ipe, 这个版本可能会有这个bug是吗
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
您好,可以给一下您说的这个 IFM-2019Q4-009 的链接吗