超融合一键硬盘更换 任务栏提示更换失败,请问哪里还需要设置的嘛
(0)
1. 检查硬盘状态
- 登录主机底层,使用命令 /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0/eX/sX display(X为具体槽位),确认新硬盘状态是否为 UGOOD。
- 若状态异常(如 JBDO),执行命令 /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0/eX/sX set good force 强制修正状态。
2. 验证版本兼容性
- 若为 两副本环境 且版本低于 UIS 0883,可能存在冗余校验限制。需临时修改配置文件:
- 备份并注释 /opt/h3c/lib/pythonX.X/sitepackage/onestor/cs/hostmanager.py 中的 if less_than_min_size: 相关检查代码。
- 执行 supervisorctl restart all 重启服务后重试换盘,完成后恢复配置并再次重启服务。
3. 检查主机一致性
- 确认所有节点对“一键换盘”功能的支持情况一致(通过 devmgr_check_dev_type 命令验证)。
- 若存在差异,需统一硬件/驱动配置后再扩容或更换。
4. RAID配置排查
- 使用阵列卡工具(如 storcli 或 hpssacli)检查新盘是否被正确识别并创建 RAID 0。例如:
hpssacli ctrl slot=1 create type=ld drives=1I:1:X raid=0
5. 查看日志及错误提示
- 若提示 “导致硬盘池丢失数据”,可能是冗余校验误判(低版本已知问题),需按上述第2步临时规避。
最终建议:优先升级至 UIS 0883 或更高版本 彻底解决冗余校验问题,并严格遵循手册中的版本适配操作步骤。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
uis管理界面或cvm节点命令行确认吧,这个基础都确认不了。还是不建议动了。续保吧