S7506EV核心交换机供电问题

2025-05-21提问
  • 0关注
  • 0收藏,349浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

核心交换机S7506EV有两个电源模块:电源模块1和电源模块2。现在两个电源模块均接入同一个UPS电源,请问在正常工作时,默认是电源模块1优先给板卡供电还是电源模块2优先给板卡供电呢?

最佳答案

粉丝:40人 关注:3人

在正常工作时,H3C S7506EV核心交换机的双电源模块默认采用**冗余备份模式**,且**两者同时工作不分主备**。

根据信息中的描述:
1. 双电源模块默认是主备冗余的软件逻辑限制,但实际硬件均可正常供电。
2. 若未通过命令 `power-on enable` 修改配置,系统默认采用冗余模式,此时电源模块之间无明确的优先级区分,而是共同承担负载或互为备份。
3. 当两个电源模块均接入同一UPS时,系统会**自动均衡负载**或根据电源模块的实时状态(如输出能力、健康状态)动态分配供电,而非固定由某个槽位(如电源模块1或2)优先供电。

总结:默认模式下,双电源模块在硬件层面是负载分担的,软件层面冗余逻辑不会指定某一模块优先供电。可通过 `display power` 命令查看实际供电状态。


暂无评论

2 个回答
粉丝:112人 关注:0人

您好,默认随机的

暂无评论

zhiliao_J50OE9 知了小白
粉丝:0人 关注:0人

如果其中的一个电源模块接UPS,另一个电源模块接市电(两路市电经过电源切换器后输出一路)可以吗?市电电压230V左右,UPS电压220V。两路市电的零线接在了一起

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明