现在采购了一批SONET OC-3/SDH STM-1标准的板卡加在路由器上,
RT- HMIM-1POS 分部使用 使用155M光模块
RT-HMIM-4POS-STM1/4 使用622M光模块
目前能够确定加密机的端口链路类型是ppp,我参照华三官网的配置,设备端口无法正常UP,查看光衰实在正常范围,就是端口起不来,路由器接口的MTU和接口类型默认就是1500和ppp,还有什么原因造成端口起不来吗

(0)
一、物理层一致性检查
帧结构必须一致
SR8800 显示 Multiplex mode 为 AU-4,对端也必须是 AU-4(STM-1 整帧)。任一侧为 AU-3、VC-12 等不同封装方式,PPP 将无法 UP。
时钟必须一主一从
SR8800 侧为 Slave,则对端必须为 Clock Master。如果双方都是 Master 或双方都是 Slave,物理层会假 UP,但 PPP 始终 DOWN。
SDH 路径开销(J0/J1)必须一致
你设备当前 J0、J1 RX/TX 显示不一致,说明 SDH 路径未真正匹配。部分设备(特别是加密机)在 POH 不一致时会拒绝载荷,导致 PPP 不建立。
解决方式:将 J0/J1 配置为与加密机相同的字符串,或双方统一为一个固定值。
二、链路层检查(PPP)
两端必须都是 PPP
SR8800 默认 PPP,但加密机可能支持 HDLC 或 GFP。如果对端链路不是 PPP,IP 接口必然 DOWN。
MTU 不影响 UP
1500 即可,不会导致链路不起。
三、通道绑定是否一致(CPOS 特有)
你的设备显示多个子接口(如 7:0、8:0、9:0),且全为 DOWN,说明当前使用的是 CPOS 多时隙模式。
如果加密机使用的是整帧 STM-1,而 SR8800 使用子时隙(如 7:0),双方无法对应,接口状态将一直 DOWN。
解决方式:
– 如果对端只支持整帧 STM-1:需使用整帧 POS 接口,而不是某个 CPOS 时隙。
– 如果对端支持通道化 STM-1:必须确认双方绑定的是同一个 timeslot。
四、光模块兼容性
必须确认两端模块的速率、波长一致。
– RT-HMIM-1POS 使用 155M(STM-1)
– RT-HMIM-4POS-STM1/4 使用 622M(STM-4)
如果对端是 STM-1,而你插入 STM-4 光模块,链路会假 UP/真 DOWN,并伴随大量 BIP 错误。
五、误码大量累计
你设备上 BIP(B2) 误码非常大,说明链路虽显示 UP,但实际上 SDH payload 不可用,PPP 必然 DOWN。
常见原因:
– 模块速率不匹配
– 波长不一致
– SDH 帧结构不匹配
– 光序不符或接错纤