最佳答案
display power
verbose 参数:显示更详细的系统供电信息(如额定功率、可用功率、已用功率、冗余功率等)。display power [power-id | verbose]display power [chassis chassis-number [power-id | verbose]] (需指定成员编号 chassis-number)。
Normal:电源正常工作Absent:电源不在位Fault:电源故障AC:交流电源DC:直流电源Current(A):输出电流(安培)Voltage(V):输出电压(伏特)Power(W):输出功率(瓦特)verbose模式):
Rated power:电源模块的额定功率总和Usable power:可分配功率总和Used power:当前已分配功率Redundant power:实际冗余功率
network-admin 或 network-operator 等高级权限角色。display device manuinfo 查看序列号(需检查型号兼容性)。<Sysname> display power<Sysname> display power verbose<Sysname> display power chassis 1# 简要信息示例
<Sysname> display power Input Power: 1600.0 W PowerID State Mode Current(A) Voltage(V) Power(W) FanDirection 1 Absent -- -- -- -- -- 2 Normal AC 13.5 54.7 738.2 --
...
# 详细信息示例
<Sysname> display power verbose
System power information: Power modules installed: 1 Power modules usable: 1 Rated power: 2000 W Usable power: 1495 W Used power: 139.60 W Redundant power: 0 W
当您需在H3C交换机上快速核查电源健康状况、诊断供电问题(如异常掉电/端口POE故障)或规划设备扩容时,display power 是最直接的诊断工具。使用时请结合设备型号和运行模式选择对应命令格式,并注意部分硬件对序列号显示的限制。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论