S5130V2-28S-HPWR交换机接了24个6320S-E-FIT交换机,一开始交换机24个端口都是正常亮灯的,只是过一会就会随机灭一两个端口灯,等会又亮起来,又随机灭其他的端口,这是什么问题呢?POE供电不足吗?
S5130V2-28S-HPWR交换机接了24个6320S-E-FIT交换机,一开始交换机24个端口都是正常亮灯的,只是过一会就会随机灭一两个端口灯,等会又亮起来,又随机灭其他的端口,这是什么问题呢?POE供电不足吗?
(0)
最佳答案
wa6320S-E-FIT 整机功耗 不超过12W;
S5130V2-28S-HPWR 交换机poe功率是375W ;
完全能满足你的ap供电;
你这现象 、重点检查一下ap 是否在AC 注册上线;
ap 在注册失败、会反复重启;交换机侧的现象就是接口反复up/down;
(0)
听你描述的现象,S5130V2-28S-HPWR 给 24 台 H3C 6320S-E-FIT 供电,一开始 24 个端口灯全亮,过一会儿随机有一两个端口灯灭,再亮,然后又换其他端口灭,这种情况很大概率就是 PoE 供电功率不足导致的,而且是典型的 PoE 过载保护/轮流供电现象。
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论