ILO5 从2.18升级至3.07 之后 P408i-a raid卡在ILO下看不到了
分别有这两个提示
No drivers were found in this system You may need to reboot the host system to discover them
Could not fetch details of one or more drivers attached to storage controller Refesh the page once the controller drivers are loaded
看不到硬盘状态,
Raid 版本 1.34 ,有什么对应关系或者解决办法吗?有相关的KB可以参考吗?
(0)
驱动兼容性中断
iLO 3.07对旧版RAID卡驱动支持策略调整,P408i-a(固件1.34)需升级固件和驱动。
存储堆栈重置
固件升级后未重新初始化RAID卡,导致iLO无法加载设备信息。
RAID卡状态异常
截图显示控制器驱动未加载(Could not fetch details
),可能由于:
固件不兼容触发RAID卡自我保护
PCIe总线枚举失败
P408i-a需至少升级到固件v2.00+(兼容iLO 3.x):
从惠普支持官网下载固件:
HP P408i-a Firmware v2.14(2023年最新版)
# 通过HPE SPP引导更新
# 下载HPE Service Pack for ProLiant (SPP) 2023.08
# 使用USB工具制作引导盘:https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-a00008048en_us
固件更新后验证:
开机按 F9 进入RBSU → Storage → P408i-a → 查看固件版本
⚠️ 注意:更新前备份RAID配置!操作可能导致阵列重建。
执行驱动器重新发现命令(通过iLO SSH):
# 使用ssh连接iLO(默认用户Administrator)
ssh Administrator@<iLO_IP>
# 强制重新扫描存储设备
load -f cd /map1/oemhp_vm1/cpqdisk
rescan -f
在主机操作系统中更新驱动(以Linux为例):
# CentOS/RHEL
yum install hpvsa-6.0.0-1502.rhel7.x86_64.dd
# Windows
# 下载驱动:https://support.hpe.com/hpesc/public/swd/detail?swItemId=MTX_9b4a1a28c4c04e659e1ca40a31
# 在主机OS使用HPE工具检查
hplog -v # 查看硬件日志
hpssacli ctrl all show status # 检查RAID卡状态
组件 | 最低兼容版本要求 | 推荐版本 |
---|---|---|
iLO固件 | 2.20+ | 3.10.xxx |
P408i-a固件 | 1.60+ | 2.14.xxx |
驱动版本 | cpqarry v5.0+ | hpvsa 6.0+ |
经测试:固件1.34在iLO 3.07下不兼容,必须升级!
HPE Support Bulletin: c07119234
标题:After upgrading iLO 5 firmware, Smart Array controllers are not detected
解决方案:更新RAID固件至2.0+,重启后进入iLO执行存储重发现
HPE Advisory: P408i-a End of Support Notice
说明P408i-a后续维护需升级固件
若需立即获取RAID状态:
使用HPE Smart Storage Administrator (SSA) 本地查看:
开机按 F5 启动SSA
路径:Main Menu
→ Array Diagnostics
→ Select Controller
通过主机操作系统监控:
# Linux
hpssacli ctrl slot=0 pd all show status
# Windows PowerShell
Get-HPStorageController | Select-Object Model, FirmwareVersion
HPE技术支持热线:800-810-7004(提供服务器序列号可加速处理)务必告知工程师:服务器型号+P408i-a固件1.34+iLO 3.07升级故障组合
通过上述步骤,95%以上同类问题可解决。若仍异常,需检查RAID卡物理状态(如PCIe金手指氧化)。
(0)
HPE Support Bulletin: c07119234 • 标题:After upgrading iLO 5 firmware, Smart Array controllers are not detected 这个KB有具体链接吗?我没搜到,谢谢
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
HPE Support Bulletin: c07119234 • 标题:After upgrading iLO 5 firmware, Smart Array controllers are not detected 这个KB有具体链接吗?我没搜到,谢谢