您好,根据您提供的三张图片,我已经清楚地了解了您遇到的问题。这是一个非常典型且紧急的RAID 5磁盘故障场景。
核心结论:根据告警日志,最明确的故障盘是位于前面板第5号槽位(Front Panel index: 5)的硬盘。 但多个故障灯亮起表明可能还存在其他问题。
下面我为您进行详细分析,并提供解决步骤。
图片1(物理状态): 2、3、4、5号硬盘的橙色故障灯亮起,这通常是硬盘或控制器认为磁盘“预测性故障”或“已经故障”的最直接物理证据。
图片2(事件日志): 这是最关键的信息。日志明确记录了两条严重告警:
PD is offline---Pos:Front Panel index: 5
Hard Disk becomes off line,---Pos: Front Panel index: 0x5
这直接指出5号槽位的物理硬盘(PD)已经离线。随后的一条一般告警 LD 1 has changed from optimal to degraded.
证实了因为5号盘离线,导致逻辑磁盘1(您的RAID 5阵列)从“最佳状态”进入“降级状态”。
图片3(健康状态): 这个界面(很可能是HDM或iLO的传感器状态页面)显示所有硬盘“侦测到硬盘存在”,这与事件日志矛盾。这通常是因为这个页面只检测物理连接状态(硬盘是否在插槽里),而无法准确反映硬盘的电气和逻辑状态。事件日志的优先级远高于这个状态显示。
矛盾点解释:为什么故障灯亮了四个,但日志只报了一个盘?
可能性1(最大可能): 5号盘是第一个彻底故障离线的盘,它导致了RAID降级。而2、3、4号盘的故障灯亮起(预测性故障),可能是由于RAID组降级后,系统频繁尝试读取和重建,加重了其他成员盘的负载,从而触发了这些本就存在潜在问题的硬盘的预警机制。或者是因为阵列卡在降级状态下无法正确报告其他盘的状态。
可能性2: 阵列卡或背板存在临时性通信问题,导致了多个指示灯误报。但日志是最终判断依据。
您现在处于RAID 5降级状态,数据非常危险。RAID 5允许一块硬盘故障,但如果再坏一块,所有数据将全部丢失。请立即按照以下步骤操作:
第一步:立即备份数据(如果可能)
如果系统还能勉强运行,优先将最关键的数据备份到其他存储设备上。在降级状态下运行有极高风险。
第二步:定位并确认故障盘
根据事件日志,物理位置第5号槽位的硬盘是明确的故障盘,需要被更换。
为了确认,您可以登录到服务器的RAID管理界面(重启服务器根据提示按相应键进入RA卡配置界面,如F10 for Intelligent Provisioning,或通过HPE iLO的远程管理功能进入SSA - Smart Storage Administrator)。
在RAID管理界面中,您会清晰地看到:
逻辑磁盘(Logical Drive)状态为 Degraded(降级)。
物理磁盘(Physical Drive)列表中,5号盘的状态会是 Failed(失败)。
2、3、4号盘的状态可能是 Predictive Failure(预测性失败) 或 OK(正常)。以RAID管理工具里的状态为准。
第三步:更换硬盘
准备一块全新的、同型号(或兼容型号)、同容量(或更大)的SAS硬盘。强烈建议使用HPE认证的硬盘。
热插拔拔出5号槽位的故障硬盘。服务器可能会鸣叫,指示灯会闪烁。
将新硬盘插入空的5号槽位。确保完全插入。
此时,RAID控制器应该会自动开始重建(Rebuild)。您会看到5号盘的绿色指示灯开始频繁闪烁(表示正在重建),iLO或RAID管理界面中也会显示重建进度。
第四步:观察重建过程及后续
重建过程需要数小时,期间绝对不允许断电或重启服务器,否则可能导致数据丢失。
重建完成后,逻辑磁盘状态将恢复为 Optimal(最佳)。
重点观察: 重建完成后,检查2、3、4号盘的故障灯是否熄灭。如果其中还有盘亮故障灯,意味着您的RAID组仍然存在高风险,需要立即准备下一块备用盘,并尽快安排时间更换它。
首要动作: 立即备份数据。
明确故障点: 前面板第5号硬盘是当前已离线、必须更换的盘。以事件日志和RAID管理工具为准。
执行操作: 更换5号盘,等待阵列自动重建。
后续检查: 重建完成后,再次检查其他硬盘(尤其是2、3、4号)的状态,确保RAID组完全健康。
您现在的情况是“RAID 5降级”,这是数据丢失的一级警报。请务必谨慎并及时处理。如果您没有操作经验,建议联系专业的运维人员或HPE技术支持协助处理。
我看着也是第五块,因为从逻辑视图看,raid5已经降级,显示有两个3号位硬盘,其中一个显示故障,根据故障硬盘的序列号,在物理视图看,是无法查到这块盘,物理视图下面,也没有显示5号盘
详情可见下图,raid界面显示两个3号盘,其中一个是故障,对照物理视图的序列号,看到应该是5号盘故障,求帮忙分析
从raid上面看是3号,但是3号有两个,就无法确定,物理视图上,其中好的硬盘是3号,另外一个故障盘没有在物理视图看到,其中没有看到的那个就是5号盘,从日志上看也是5号盘,所以我推断就是5号盘有问题
求大佬分析
从raid上面看是3号,但是3号有两个,就无法确定,物理视图上,其中好的硬盘是3号,另外一个故障盘没有在物理视图看到,其中没有看到的那个就是5号盘,从日志上看也是5号盘,所以我推断就是5号盘有问题
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
我看着也是第五块,因为从逻辑视图看,raid5已经降级,显示有两个3号位硬盘,其中一个显示故障,根据故障硬盘的序列号,在物理视图看,是无法查到这块盘,物理视图下面,也没有显示5号盘