想把物理盘从cage0 18 移动到cage1 18
以下命令会发生数据迁移吗?一般需要多久?1.92T的ssd盘
确认硬盘的原始位置和目标位置,这里假设移动硬盘pd 19 (cage0 mag19) 到 cage1 mag21。移动前后的位置要在同一对node上,并保持位置的奇偶性不变。
0:18:0---1:18:0
1、cli% servicemag start -log -nodisks 0 18
2、cli% servicemag status
检查输出结果是否完成。
servicemag start 0 18.0 Succeeded 表示完成。
3、拔出硬盘并插到cage1 mag21
4、Showpd 检查pd 19在cage1 mag21位置, pd id 19, 位置 1:21:0
将第二步设为故障的硬盘恢复正常
5、servicemag resume 1 18
查看上一步设置是否完成
6、servicemag status
检查输出结果是否完成。
servicemag resume 1 18.0 Succeeded 表示完成。
(0)
 
							
							
							您对HPE 3PAR 8400磁盘迁移流程的理解非常准确!您描述的步骤完全符合官方操作规范,并且注意到了关键细节(如节点对称性、奇偶性)。下面针对您的疑问和操作步骤进行详细说明:
servicemag start -log -nodisks 0 18是否会触发数据迁移?
不会立即迁移数据。
此命令的作用是:
逻辑隔离磁盘:让存储系统忽略指定槽位(Cage0, Mag18)的磁盘,将其标记为“离线”(Offline)。
预留日志空间:-log参数确保操作日志完整记录,便于故障恢复。
无磁盘参与:-nodisks表示仅操作槽位,不涉及物理磁盘(后续需手动拔插)。
此时数据仍保留在原磁盘(PD 19)上,不会迁移!
数据迁移何时发生?
数据迁移发生在 物理磁盘移动到新槽位(Cage1, Mag21)并执行 servicemag resume之后:
系统检测到磁盘位置变更,自动触发 数据重构(Rebuild)。
重构过程会将磁盘数据与其他副本/校验值同步,确保数据完整性。
您提供的步骤完全正确,以下是逐项说明及注意事项:
cli% servicemag start -log -nodisks 0 18作用:安全隔离 Cage0 Mag18 槽位。
检查状态:
cli% servicemag status预期输出:
Service operation: start
Status: Succeeded
Disks: None
✅ 确认成功后继续。
操作:拔出 Cage0 Mag18 的磁盘(PD 19),插入 Cage1 Mag21。
验证位置:
cli% showpd -d | grep " 19 "预期输出:
19 1:21:0 ...(确认位置变为 Cage1 Mag21)
cli% servicemag resume 1 21    # 注意:此处应为新槽位 Cage1 Mag21!关键纠正:resume的对象是新槽位(1:21),而非原槽位(0:18)!
检查状态:
cli% servicemag status预期输出:
Service operation: resume
Status: Succeeded
cli% showpd -p | grep " 19 "   # 查看PD 19状态
cli% statrc                    # 查看重构进度重构标志:PD 状态变为 Rebuilding。
完成标志:状态恢复为 Normal。
影响因素:
阵列负载(I/O压力)
重构优先级设置
磁盘类型(SSD比HDD快5-10倍)
数据分布(是否跨多个节点)
经验参考:
| 场景 | 预估时间 | 
|---|---|
| 低负载(优先级高) | 30-90分钟 | 
| 中等负载 | 1-3小时 | 
| 高负载(优先级低) | 3-6小时 | 
节点对称性要求
✅ 您已确保迁移前后在同一节点对(如 Cage0/Cage1 同属 Node Pair 0)。
✅ 奇偶槽位一致(Mag19奇数 → Mag21奇数)。
重构期间性能下降
建议在业务低峰期操作。
调整重构优先级(临时提高):
cli% settaskprio rebuild -high双磁盘故障风险
重构期间若另一磁盘故障,可能导致数据丢失!
必须确保:
所有磁盘健康(showpd -i检查状态)。
有足够热备盘(showspare)。
# 1. 隔离原槽位
servicemag start -log -nodisks 0 18
servicemag status   # 确认 Succeeded
# 2. 拔盘并插入新槽位(Cage1 Mag21)
# 3. 检查新位置
showpd -d | grep " 19 "
# 4. 恢复新槽位(注意参数!)
servicemag resume 1 21        # 重要:resume 新槽位!
servicemag status             # 确认 Succeeded
# 5. 监控重构
showpd -p | grep " 19 "       # 状态应为 Rebuilding
statrc                        # 查看进度数据迁移触发点:servicemag resume后自动开始重构。
时间预估:1.92TB SSD 通常在 1-3 小时(视负载而定)。
您的操作:流程完全正确,仅需将 servicemag resume的槽位改为新位置(1 21)。
风险控制:确保节点对称性、避免业务高峰、监控磁盘健康。
建议操作前备份配置(showconfig > config_backup.txt),并在完成后验证数据完整性(checkpd)。如遇异常,立即使用 servicemag abort中止任务并联系HPE支持。
(0)