这个操作的目的是强制刷新PCI设备的资源分配,解决冲突。
重启服务器,在启动过程中按 Del
或 F2
键进入 BIOS/UEFI Setup 界面。
寻找类似于 Advanced
(高级)的菜单选项卡。
在 Advanced
菜单下,找到 PCI Device/Setting
、PCI Configuration
或 PCI Bus
相关的选项。
在这个子菜单中,寻找一个至关重要的设置项,通常叫做:
PCI Bus Resource Allocation
(PCI总线资源分配)
PCI CONFIGURATION Reset
Above 4G Decoding
(4G以上空间解码)
SR-IOV
(与虚拟化功能相关,但会影响资源分配)
尝试以下操作(按顺序尝试):
首选方案:找到 PCI Bus Resource Allocation
或类似的选项,将其值从 Auto
改为 Manual
(手动),然后不做任何具体修改,直接保存退出BIOS。下次启动时,系统会被迫重新分配所有PCI资源,很可能就解决了冲突。之后可以再改回 Auto
。
备用方案1:找到 Above 4G Decoding
选项,将其 Enable(启用)。这个功能允许系统为PCIe设备分配4GB以上的大量内存地址空间,是解决多高性能PCIe卡共存问题的标准做法。
备用方案2:如果看到 SR-IOV
选项,可以尝试禁用它,然后保存重启看效果。
最后手段:在BIOS中找到 Reset Configuration Data
或 Clear NVRAM
的选项并执行。这会清空硬件配置信息,下次启动时会强制重新学习所有硬件。
保存BIOS设置并重启。
如果第一步后问题依旧,请物理上更换H460-B1 PCIe卡的插槽位置。
优先将其插在另一个PCIe Riser卡的插槽上,或者离Mezz卡更远的插槽。不同的插槽由不同的PCIe总线控制,可以避免资源竞争。
陈旧的固件可能存在PCI资源分配的逻辑错误。
通过带外iBMC登录。
检查并更新以下组件的固件到最新版本(请务必按顺序进行,并从H3C官网下载对应您服务器型号的固件):
BIOS/UEFI Firmware
iBMC Firmware (带外管理固件)
H460-M1 和 H460-B1 的RAID卡固件
重启后,如果启动速度恢复正常,请进入系统后进行最终确认:
Windows:打开磁盘管理
或H3C的RAID管理工具
。
Linux:使用 lsblk
、lsscsi
或 smartctl --scan
命令。
确认两块卡上的16块硬盘是否都已正确识别,并且之前的“丢失”硬盘也出现了。
现象 | 根本原因 | 解决方案优先级 |
---|---|---|
开机启动巨慢 | PCI设备资源(IRQ)冲突 | 1. 进入BIOS,修改 |
带外识别硬盘数不对 | 自检阶段枚举设备失败 | 2. 更换新RAID卡的PCIe插槽 |
系统内识别正常 | 操作系统驱动纠正了错误 | 3. 更新BIOS、iBMC、RAID卡固件 |
您遇到的问题不是一个硬件故障,而是一个典型的配置冲突。优先执行第一步的BIOS设置调整,90%以上的概率可以解决您的问题。
如果以上所有方法尝试后均无效,那么可能存在极罕见的硬件兼容性问题,建议联系H3C技术支持,将您的服务器序列号、两款RAID卡的精确型号以及故障现象描述给他们,他们可能会有更具体的解决方案或特殊版本的固件。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论