authorization-attribute user-role network-operator retun E3C-luser nanage-xb]password simp%Jan 102:23:14:5212013 H3C DEV/1/FAN_DIRECTION_NOT交换机提示风扇的错误,有两个风扇。_PREPERRED:Fan 2 airflow direction is not preferred on slot 1, please check it. UM3C-luser nanage zb]password simple Hz%Jan 102:23:23:3192013 H3C DEV/A/FAN_DIRECTION_ NOT_PREFERRED:Fan 1 airflow direction is not preferred on slot 1, please check it.
调整下风扇风向就好
风扇风道方向不是用户期望的。
可通过如下命令查看当前方向和期望方向:
[H3C]display fan
Slot 1
FAN 1
State : Normal
Wind Direction :Power-to-Port
Prefer Wind Direction :Port-to-Power
FAN 2
State : Normal
Wind Direction :Power-to-Port
Prefer Wind Direction :Port-to-Power
这个调整下风扇方向就行了
fan prefer-direction命令用来配置设备期望的风扇模块的风道方向。
undo fan prefer-direction命令用来恢复缺省情况。
【命令】
fan prefer-direction slot slot-number { port-to-power | power-to-port }
undo fan prefer-direction slot slot-number
【缺省情况】
用户期望的风道方向为power-to-port,即电源侧进风、端口侧出风。
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
【参数】
slot slot-number:表示设备的成员编号。
port-to-power:表示设备期望的风道方向是端口侧进风、电源侧出风。
power-to-port:表示设备期望的风道方向是电源侧进风、端口侧出风。
【举例】
# 配置成员设备1的设备期望的风扇模块的风道方向为port-to-power。
<Sysname> system-view
[Sysname] fan prefer-direction slot 1 port-to-power