每日一题
☺您本月已连续签到天,打败了0%的知了达人!
今日已答题
签到规则:
1.每日可签到答题一次,每签到一次可获得5积分,连续签到10天额外奖励50积分,连续签到20天以上额外奖励100积分;连续签到30天以上额外奖励200积分;
2.签到答题正确,获得经验值5点;
3.签到成功后,当天日期会有提示。
一个模块风扇等3个指示灯依次红灯,很快又恢复正常,没一会儿再次出现又恢复。尝试重新拔插还是一样的故障,变更机柜电源插槽和电源线也没用,近3个月累计发现3次比较密集的告警时间段,告警总计130多次,其他时间正常。
交换机有主备两套,4组模块只有备用的1组出现这种情况。
(0)
您好:
查看下日志,是否有电源fault让后又recover的日志,频繁的刷?
其次做交叉验证,定位下是电源模块问题还是机框槽位问题,或者还是供电问题
最后进行更换。