h3c s5130 HPWR poe交换机 SYS亮红灯
日志 :DEV/4/TEMPERATURE_ALARM: Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7.
传感器显示
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
1 hotspot 1 47 0 84 98 105
1 hotspot 2 36 0 100 110 NA
1 hotspot 3 38 0 100 110 NA
1 hotspot 4 34 0 100 110 NA
1 hotspot 5 46 0 100 110 NA
1 hotspot 6 36 0 100 110 NA
1 hotspot 7 -- 0 110 130 137
HOTSPOT 7 显示不出来 有没办法关闭7 的检测
机房温度高吗,加空调降降温
设备单独拆出来 无任何负载 风扇一切正常 开机没多久就闪红灯 应该是传感器故障 就是有没办法关闭检测 或者 简单的处理
设备单独拆出来 无任何负载 风扇一切正常 开机没多久就闪红灯 应该是传感器故障 就是有没办法关闭检测 或者 简单的处理
是啥型号和版本,可能如下已知问题,可以升级软件版本解决
问题现象:
所有端口PoE端口不能供电。
使用display environment命令查看设备上各温度传感器的温度信息时,显示信息中最后一个温度传感器的显示值错误,超过门限值,或者显示为“--”。
设备打印温度告警。
SYS指示灯变为红色常亮。
问题产生条件:多个端口配置了critical类型优先级,断电重启设备。
Slot 1: Uptime is 0 weeks,0 days,0 hours,2 minutes S5130S-28P-HPWR-EI with 1 Processor BOARD TYPE: S5130S-28P-HPWR-EI DRAM: 512M bytes FLASH: 256M bytes PCB 1 Version: VER.B Bootrom Version: 121 CPLD 1 Version: 001 Release Version: H3C S5130S-28P-HPWR-EI-6126P20 Patch Version : None Reboot Cause : ColdReboot [SubSlot 0] 24GE+4COMBO 要升什么版本固件 我的rom版本比较低
Slot 1: Uptime is 0 weeks,0 days,0 hours,2 minutes S5130S-28P-HPWR-EI with 1 Processor BOARD TYPE: S5130S-28P-HPWR-EI DRAM: 512M bytes FLASH: 256M bytes PCB 1 Version: VER.B Bootrom Version: 121 CPLD 1 Version: 001 Release Version: H3C S5130S-28P-HPWR-EI-6126P20 Patch Version : None Reboot Cause : ColdReboot [SubSlot 0] 24GE+4COMBO 要升什么版本固件 我的rom版本比较低