S6850-56HF-G 与服务器相连聚合口一个频繁UP/down

6小时前提问
  • 0关注
  • 0收藏,41浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

设备一直报此类告警,接口尝试过shutdown/up,但开启后依旧如此。这个接口周围例如2/0/23.2/0/21都可正常使用,不像是端口组芯片故障。观察过开启时光模块收发光功率在正常范围内。这类故障会是但端口硬件故障吗?

 

%Oct 10 14:16:24:095 2025 IDC01-SERVER-SW-S6850-01&02 DEV/2/INTERNALLINK_ALARM_OCCUR: -Slot=2; Internal link alarm occurred. (PhysicalIndex=721, PhysicalName=Twenty-FiveGigE2/0/21, RelativeResource=(bustype:mac link,sourceport:(chiptype:5,slot:2,chipid:0,portid:21)), ErrorCode=427001, Reason=MAC chip link failure.)

%Oct 10 14:16:24:096 2025 IDC01-SERVER-SW-S6850-01&02 DEV/2/INTERNALLINK_ALARM_OCCUR: -Slot=2; Internal link alarm occurred. (PhysicalIndex=721, PhysicalName=Twenty-FiveGigE2/0/21, RelativeResource=(interface:port down), ErrorCode=482002, Reason=The interface Physical state changed to down.)

%Oct 10 14:16:24:402 2025 IDC01-SERVER-SW-S6850-01&02 DEV/2/INTERNALLINK_ALARM_CLEAR: -Slot=2; Internal link alarm cleared. (PhysicalIndex=721, PhysicalName=Twenty-FiveGigE2/0/21, RelativeResource=(bustype:mac link,sourceport:(chiptype:5,slot:2,chipid:0,portid:21)), ErrorCode=427001, Reason=MAC chip link recovered.)

%Oct 10 14:16:24:403 2025 IDC01-SERVER-SW-S6850-01&02 DEV/2/INTERNALLINK_ALARM_CLEAR: -Slot=2; Internal link alarm cleared. (PhysicalIndex=721, PhysicalName=Twenty-FiveGigE2/0/21, RelativeResource=(interface:port down), ErrorCode=482002, Reason=The interface Physical state changed to up.)

%Oct 10 14:16:24:405 2025 IDC01-SERVER-SW-S6850-01&02 DEV/2/INTERNALLINK_ALARM_OCCUR: -Slot=2; Internal link alarm occurred. (PhysicalIndex=721, PhysicalName=Twenty-FiveGigE2/0/21, RelativeResource=(bustype:mac link,sourceport:(chiptype:5,slot:2,chipid:0,portid:21)), ErrorCode=427001, Reason=MAC chip link failure.)

%Oct 10 14:16:24:406 2025 IDC01-SERVER-SW-S6850-01&02 DEV/2/INTERNALLINK_ALARM_OCCUR: -Slot=2; Internal link alarm occurred. (PhysicalIndex=721, PhysicalName=Twenty-FiveGigE2/0/21, RelativeResource=(interface:port down), ErrorCode=482002, Reason=The interface Physical state changed to down.)

2 个回答
粉丝:117人 关注:9人

检查下两端聚合模式,可以debug分析下

暂无评论

粉丝:135人 关注:1人

  有可能是端口硬件(MAC/ASIC)故障,但在确认 RMA/换板前必须先把光模块、线缆、对端设备和配置全部排除掉。  

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明