H3C UIS3010服务器其中1块硬盘灯橙色常亮,4块硬盘灯蓝色和橙色灯交替闪亮

23小时前提问
  • 0关注
  • 0收藏,47浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

H3C UIS3010服务器有5块1.2T SAS硬盘,配置RAID5,其中1块硬盘灯橙色常亮,4块硬盘灯蓝色和橙色灯交替闪亮;

硬盘灯橙色常亮,表示硬盘已经故障,硬盘灯蓝色和橙色灯交替闪亮,表示正在raid重构吗?

是否需要等到重构完成后,再更换故障硬盘,还是可以立即更换故障硬盘?

HDM更改过IP,无法找到记录,不能登录查看相关日志。

2 个回答
粉丝:135人 关注:1人

硬盘指示灯

硬盘支持热插拔。硬盘通过硬盘指示灯指示硬盘状态。

图2-28 硬盘指示灯

R190_硬盘编号1、2.png

(1):硬盘Fault/UID指示灯

(2):硬盘Present/Active指示灯

 

表2-16 硬盘指示灯说明

硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色)

硬盘Present/Active指示灯(绿色)

说明

橙色闪烁(0.5Hz

常亮/闪烁(4Hz)

硬盘预告性故障报警,请立即更换硬盘

橙色灯常亮

常亮/闪烁(4Hz)

硬盘出现故障,请立即更换硬盘

蓝色灯常亮

常亮/闪烁(4Hz)

硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中

灯灭

闪烁(4Hz)

硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建

灯灭

常亮

硬盘在位,但没有数据读写操作

灯灭

灯灭

硬盘未安装到位

暂无评论

粉丝:0人 关注:0人

raid5这种存储方式只允许有一块硬盘出现故障,出现故障时需要尽快更换。当更换故障硬盘后,在故障期间写入的数据会进行重新校验。 如果在未解决故障又坏1块,那就是灾难性的了。

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明