一条电信线路,3条移动线路,电信配置了NQA,移动线3路没有配置NQA。
出现问题:移动有一条线路光猫死机或不稳定(ping不通网关),这条线路负载用户都不能使用,不能切换到其它线路上。
部分代码如下:
#
track 1 nqa entry admin test reaction 1
#
nqa entry admin test
type icmp-echo
destination ip 183.167.229.1
frequency 100
reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
source ip 183.167.229.242
#
nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
#
ip route-static 0.0.0.0 0 183.167.229.1 track 1 preference 10 tag 1 description DianXin
ip route-static 0.0.0.0 0 111.39.53.1 preference 10 tag 2 description YiDong1
ip route-static 0.0.0.0 0 111.39.58.1 preference 10 tag 3 description YiDong2
ip route-static 0.0.0.0 0 112.28.160.1 preference 10 tag 4 description YiDong3
ip route-static 172.16.0.0 16 192.168.20.254
ip route-static 192.168.0.0 16 192.168.20.254
H3C SecPath F1000 做网关出口,下面一台H3C核心交换机,所有用户连接核心交换机。