interface board 的card0和1固件版本状态变为unknow,state状态为ok

1天前提问
  • 0关注
  • 0收藏,53浏览
粉丝:1人 关注:0人

问题描述:

3par 8400更换电源后,interface board 的card0和1固件版本状态变为unknow,state状态为ok,其他模块未发生变化,系统版本是3.2.2,问题cage5发生的

3 个回答
粉丝:33人 关注:1人

3PAR 8400在更换电源后,Interface Board的Card0和Card1固件版本显示为“Unknown”,但State状态为“OK”,系统版本为3.2.2,且问题涉及Cage5。

可能原因分析如下:

1. **电源更换引发的固件同步异常**:更换电源可能导致Interface Board(位于Node Cage)与系统控制器之间的通信瞬断,造成固件版本信息未能正确读取,显示为“Unknown”。但硬件状态正常,故State仍为“OK”。

2. **Cage5关联性判断**:Cage5通常指磁盘笼(Disk Cage),若Interface Board位于Node Cage中,则与Cage5无直接关联。除非Cage5存在供电或背板通信问题,影响了Node Cage的固件刷新或通信,但此情况较为少见。

3. **固件信息丢失或未刷新**:在电源操作后,部分模块可能未完成固件信息重载,导致暂时无法识别固件版本。
或针对控制节点进行固件刷新。

4. **建议操作**:
- 检查`showversion -d` 输出,确认各组件固件状态。
- 使用`showpd -cage` 检查Cage5状态是否正常,排除背板或供电隐患。
- 重启对应节点或执行`service processor` 重启,尝试恢复固件识别(慎用)。
- 若持续显示“Unknown”,建议通过SSM或SPOCC工具手动重新加载Interface Board固件。

结论:当前状态(State=OK)表明硬件运行正常,固件“Unknown”更可能是信息读取异常而非硬件故障。建议优先执行固件同步与系统刷新操作。若问题持续,需收集`servicelog`和`supportinfo`日志并联系HPE技术支持进一步分析。

如何刷新固件信息,有什么影响吗?

zhiliao_LRDzfq 发表时间:1天前 更多>>

如何刷新固件信息,有什么影响吗?

zhiliao_LRDzfq 发表时间:1天前
粉丝:174人 关注:0人

您好,更新下固件版本试试

军刺 二段
粉丝:0人 关注:0人

针对 3PAR 8400 更换电源后 Interface Board(卡 0、卡 1)固件版本状态显示 “unknown” 但状态为 “ok” 的问题,可按以下步骤解决:

一、物理连接检查

  1. 确认接口卡安装状态
    检查 cage5 中卡 0 和卡 1 的物理连接,轻轻插拔接口卡确保与背板接触牢固(电源更换过程中的震动可能导致接触不良,进而引发固件识别异常)。
  2. 验证 Mini-SAS 线缆
    确认接口卡与后端存储模块的 Mini-SAS 线缆插紧,无松动或脱落。

二、系统级操作(无业务中断风险)

  1. 重启控制器节点(单节点操作,避免业务中断)
    通过 3PAR CLI 登录系统,先将业务切换到另一节点,再对故障节点执行重启:
    stopnode -node <节点名> # 停止节点
    startnode -node <节点名> # 启动节点
    重启后系统会重新检测接口卡固件,通常可恢复版本识别。
  2. 手动刷新固件状态
    执行以下命令强制刷新接口卡固件信息:
    show firmware -io -detail # 查看接口卡固件详细状态
    update firmware -io -auto # 自动同步并升级接口卡固件

三、固件兼容性与升级(若上述操作无效)

  1. 检查固件兼容性
    确认新更换的电源与接口卡固件版本是否匹配,可查阅 HPE 3PAR 官方兼容性文档(如系统版本 3.2.2 需确保接口卡固件版本与电源固件版本兼容)。
  2. 升级接口卡固件
    若存在版本不兼容,需将接口卡固件升级至兼容版本:
    • 下载对应系统版本(3.2.2)的接口卡固件包,通过 CLI 上传至存储系统。
    • 执行命令 update firmware -io -file <固件包路径> 进行升级(升级前需确保存储无数据迁移任务,且做好数据备份)。

四、验证与确认

操作完成后,通过 3PAR 管理界面或 CLI 执行 show firmware -io -detail,确认卡 0、卡 1 的固件版本状态已恢复正常,且端口状态(如 DP-1、DP-2)无异常。

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明