问题描述:

M9010、S7610这两种型号的如发现接口故障、单板级故障和设备级别故障有什么隔离方法吗,通过命令或者其他手段?

6 个回答
Xcheng 九段
粉丝:134人 关注:3人

接口级别硬件冗余够呛,一般是聚合等技术避免单点故障


单板或设备可通过IRF或多板卡/整机冗余等方案规避


建议联系局点管理员或对接技术支持等沟通细节讨论下吧

暂无评论

粉丝:174人 关注:0人

您好,通过IMC识别,然后进行报警登录配置

其次,可以通过track监测,然后进行shutdown

暂无评论

粉丝:140人 关注:1人

取决于架构设计


暂无评论

粉丝:33人 关注:1人

对于M9010和S7610设备,当发现接口故障、单板级故障或设备级别故障时,可通过以下隔离方法进行定位和处理:

1. **接口故障隔离**:
- 使用命令 `display interface` 查看接口状态、收发包情况,定位异常接口。
- 通过端口环回测试(loopback internal / external)判断是否为物理接口问题。
- 检查光模块信息和光功率(`display transceiver diagnosis`),排除光路问题。

2. **单板级故障隔离**:
- 查看单板运行状态:`display device`,确认单板是否在位、运行正常。
- 若GOLD模块因握手超时重启某单板三次,系统将自动隔离该单板,防止影响整体业务。
- 可通过日志信息 `display trapbuffer` 或 `display logbuffer` 分析故障原因。
- 支持主备倒换测试,判断是否为主控板异常。

3. **设备级故障隔离**:
- 检查设备整体运行状态:`display system stable state`,确认系统稳定性。
- 查看电源、风扇、温度等环境量:`display power`、`display fan`、`display environment`。
- 启用NSR/GR功能保障控制面故障时业务不中断,实现故障隔离与快速恢复。

4. **事务隔离级别说明**:
- 当前隔离级别为REPEATABLE-READ,适用于大多数业务场景,可避免脏读、不可重复读,但可能存在幻读。
- 如业务对一致性要求极高(如金融交易),建议升级至SERIALIZABLE,但需评估性能影响。
- 查询全局隔离级别命令:`SELECT @@global.transaction_isolation;`

建议:发现异常后优先通过命令行收集诊断信息,若单板被GOLD模块多次重启并隔离,应联系技术支持人员进一步分析硬件或兼容性问题。

暂无评论

军刺 二段
粉丝:0人 关注:0人

H3C M9010(高端多业务网关)和 S7610(高端核心交换机)作为关键网络设备,针对接口故障、单板级故障和设备级故障,可通过以下命令工具、硬件隔离机制实现快速定位与隔离,最小化故障影响范围:

一、接口故障的隔离方法

接口故障(如物理链路中断、协商异常、错包丢包)可通过命令排查并隔离,不影响其他接口或单板:
  1. 定位故障接口
    • 查看接口状态:
      # 查看接口物理状态和统计信息(M9010/S7610通用)
      display interface GigabitEthernet X/X/X # 替换为具体接口 display interface brief # 批量查看所有接口状态
      若接口状态为downPhysical: down,可能是物理链路问题;若up但有大量errors/discards,可能是链路质量或配置冲突(如速率协商、VLAN 不匹配)。
    • 抓包分析:
      # 在接口上启动镜像抓包(S7610示例,M9010类似)
      mirroring-group 1 local mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet X/X/X both # 镜像目标接口的收发流量 mirroring-group 1 monitor-port GigabitEthernet Y/Y/Y # 连接抓包设备的端口
  2. 隔离故障接口
    • 临时关闭接口(避免故障扩散,如广播风暴):
      interface GigabitEthernet X/X/X
      shutdown # 关闭接口,物理层断开
    • 若为逻辑配置问题(如 IP 冲突、ACL 误拦截),可单独修改接口配置,无需影响其他接口。

二、单板级故障的隔离方法

单板(如业务板、交换网板、电源板)故障时,需通过命令确认并隔离,利用设备冗余设计切换业务:
  1. 定位故障单板
    • 查看单板状态:
      # 查看所有单板运行状态(M9010/S7610通用)
      display device # 重点关注"Status"列,正常为"Normal",故障可能为"Abnormal"、"Offline" display device verbose # 查看单板详细信息(温度、电压、告警码)
    • 查看告警日志:
      display alarm active # 查看当前活跃告警,定位故障单板的告警类型(如"BOARD_DOWN")
  2. 隔离故障单板
    • 手动脱机故障单板(避免影响整机):
      # 强制单板下电(需确认单板已冗余,如主控板、电源板)
      slot X power off # X为故障单板槽位号
    • 若为冗余单板(如双主控、双电源),设备会自动切换到备用单板,可直接拔插更换故障单板(热插拔支持)。
    • 对于无冗余的业务板,可先通过命令将该板上的业务切换到其他单板(如端口聚合迁移、VLAN 接口迁移),再隔离故障板。

三、设备级故障的隔离方法

设备级故障(如整机宕机、主控板双故障、关键协议中断)需结合网络拓扑设计和外部手段隔离:
  1. 定位设备级故障
    • 通过邻居设备确认:登录上游 / 下游设备,查看与故障设备的链路状态(display ip routing-tabledisplay ospf peer等),确认是否完全断连。
    • 控制台登录:若设备仍能通过 Console 口登录,执行display diagnostic-information收集系统诊断信息,分析是否存在致命错误(如内存溢出、系统崩溃)。
  2. 隔离故障设备
    • 物理隔离:通过上游设备(如核心交换机、路由器)关闭连接故障设备的接口,切断其与网络的连接:
      # 在 upstream 设备上关闭连接故障设备的接口
      interface GigabitEthernet X/X/X shutdown
    • 路由隔离:若设备部分功能异常(如路由协议故障),可在邻居设备上过滤与该设备的路由交互(如 OSPF 静默接口、BGP 路由策略):
      # OSPF中静默与故障设备连接的接口(避免错误路由扩散)
      ospf 1 silent-interface GigabitEthernet X/X/X
    • 利用 VRRP / 堆叠冗余:若设备处于 VRRP 主备组或堆叠系统中,故障时会自动触发切换,此时需在备用设备上确认业务接管状态,无需手动隔离(但需后续修复原故障设备)。

四、注意事项

  1. 冗余设计优先:M9010/S7610 支持双主控、双电源、业务板冗余,日常需确保冗余配置生效(如display redundancy state查看主控冗余状态),故障时可自动隔离,减少手动操作。
  2. 操作影响评估:隔离单板或接口前,需确认该模块承载的业务是否有备份路径(如聚合链路、冗余路由),避免业务中断;隔离设备级故障时,需提前通知业务方,规划切换窗口。
  3. 事后复盘:故障隔离后,通过display logbufferdisplay trapbuffer收集日志,结合设备诊断信息定位根本原因(硬件故障需更换部件,软件问题需升级版本)。

暂无评论

粉丝:132人 关注:9人

做双机

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明