请问下通过display power输出的以下交换机参数中的设备已使用的电源功率跟电源输出功率那个是设备当前的功率呢?
|
Available power |
设备的满载功率,即系统中所有模块的最大功率之和,单位为瓦 |
|
Allocated power |
设备已使用的电源功率,单位为瓦 |
|
Remaining power |
设备剩余的电源功率,单位为瓦 |
|
PowerID |
设备上的电源模块编号 |
|
State |
电源模块的状态 · Absent:电源不在位 · Normal:电源正常工作 · Fault:电源故障 · Sleeping:电源处于睡眠状态 |
|
InPower(W) |
电源输入功率,单位为瓦,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息 |
|
Current(A) |
电源输出电流,单位为安,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息 |
|
Voltage(V) |
电源输出电压,单位为伏,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息 |
|
OutPower(W) |
电源输出功率,单位为瓦,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息 |
<Sysname> display power
Power supply policy : Enabled
Surplus sleeping : Disabled
Power modules installed : 2
Power modules usable : 2
Total power : 4000W
Redundant power : 0W
Sleeping power : 0W
Available power : 4000W
Out power : 108W
Allocated power : 2375W
Remaining power : 1625W
PowerID State InPower(W) Current(A) Voltage(V) OutPower(W) Type
1 Normal 2000 5.80 54.00 313.20 CP2000AC
2 Absent -- -- -- -- ---
3 Normal 2000 4.40 54.00 237.60 CP2000AC
4 Absent -- -- -- -- ---
5 Absent -- -- -- -- ---
6 Absent -- -- -- -- ---
7 Absent -- -- -- -- ---
8 Absent -- -- -- -- ---
Information about reserved power:
Slot Status Power(W) Remarks
7 Normal 275 Powered on
10 Normal 170 Powered on
11 Fault 450 Powered on
12 Normal 170 Powered on
16 Normal 50 Reserved for MPU
17 Absent 50 Reserved for MPU
Power information for fans:
Fan[2]: 1200W
表1-18 display power命令显示信息描述表
字段 | 描述 |
Power supply policy | 电源管理功能的状态,取值为: · Enabled:表示电源管理功能处于开启状态 · Disabled:表示电源管理功能处于关闭状态 |
Surplus sleeping | 电源睡眠功能的状态,取值为: · Enabled:表示电源睡眠功能处于开启状态 · Disabled:表示电源睡眠功能处于关闭状态 |
Power modules installed | 设备已安装电源模块的数量 |
Power modules usable | 设备已使用电源模块的数量:处于Normal和Sleeping状态的电源模块数量 |
Total power | 电源模块总功率,单位为瓦 |
Redundant power | 冗余电源功率,单位为瓦 |
Sleeping power | 睡眠电源功率,单位为瓦 |
Available power | 设备可用的电源功率,单位为瓦 |
Out power | 设备当前输出的电源功率,单位为瓦 |
Allocated power | 设备已使用的电源功率,单位为瓦 |
Remaining power | 设备剩余的电源功率,单位为瓦 |
PowerID | 设备上的电源模块编号 |
State | 电源模块的状态 · Absent:电源不在位 · Normal:电源正常工作 · Fault:电源故障 · Sleeping:电源处于睡眠状态 |
InPower(W) | 电源输入功率,单位为瓦,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息 |
Current(A) | 电源输出电流,单位为安,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息 |
Voltage(V) | 电源输出电压,单位为伏,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息 |
OutPower(W) | 电源输出功率,单位为瓦,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息 |
Type | 电源模块型号,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息 |
Information about reserved power | 单板预留的功率信息 |
Slot | 设备单板的槽位编号 |
Status | 单板的状态 · Absent:表示单板不在位 · Normal:表示单板已正常启动 · Fault:表示单板状态异常,可能是还没有启动或者故障 |
Power(W) | 单板预留的功率,单位为瓦 |
Remarks | 单板预留功率的描述,取值为: · Reserved for MPU:表示为主控板预留 · Powered on:表示正常上电 · Not enough power to power it on:表示没有足够的功率给单板预留 · Reserved for a non-MPU card:表示为单板预留 · Powered off:表示单板被强制下电 |
Power information for fans | 设备风扇预留的功率信息 |
Fan[x] | 设备风扇编号 |
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
输出功率是支持的最大功率