如何使用命令查看H3C交换机的sysoid号码

2小时前提问
  • 0关注
  • 0收藏,41浏览
粉丝:2人 关注:22人

问题描述:

如何使用命令查看H3C交换机的sysoid号码 以便IMC监控

4 个回答
粉丝:135人 关注:9人

IMC监控华三交换机 不需要sysoid。 

正常对接snmp就可以监控。


纳管华三的交换机mib文件也在系统里了,不需要单独添加。

暂无评论

粉丝:175人 关注:0人

您好,参考

display snmp-agent sys-info version # 查看SNMP配置时,可能会附带sysOID信息

暂无评论

粉丝:2人 关注:22人

命令试过了无法查询到交换机的sysoid 早期版本的imc无法查询到新交换机的sysoid

暂无评论

军刺 三段
粉丝:1人 关注:0人

要查看 H3C 交换机的sysOID(系统对象标识符),以便适配 H3C IMC(智能管理中心)的设备识别与监控,核心是通过交换机的命令行接口(CLI)查询 SNMP 相关的系统信息 ——sysOID 是 SNMP MIB-2 标准中的sysObjectID节点,用于唯一标识设备型号,IMC 需通过它匹配设备模板完成监控适配。以下是具体操作步骤,涵盖不同场景和排错方式:
核心查看命令(无需复杂配置,优先尝试)
H3C 交换机的 sysOID 可直接通过 CLI 的显示命令查询,无需提前配置复杂 SNMP 策略,仅需登录设备即可操作,具体有 2 种常用方式:
方式一:直接查询 SNMP 系统核心信息
这是最直接的命令,可快速定位 sysOID,操作步骤如下:
通过 Console 线、Telnet 或 SSH 登录 H3C 交换机,默认进入用户视图(提示符为<Switch>)。
执行以下命令,输出结果中会包含sysObjectID字段,对应的值即为 sysOID:
display snmp-agent sys-info
示例输出(关键信息截取):
SNMP Agent System Information:
sysDescr: H3C S5130S-28S-EI Ethernet Switch
sysObjectID: 1.3.6.1.4.1.25506.12.1.2.1.1
sysUpTime: 0 days, 0 hours, 10 minutes, 25 seconds
...
其中1.3.6.1.4.1.25506.12.1.2.1.1就是该交换机的 sysOID。
方式二:通过 MIB-2 节点精准查询
若需直接定位 MIB 中的sysObjectID节点,可执行针对 MIB - 2 系统组的查询命令,步骤如下:
同样在用户视图下,执行命令:
display mib-2 system
示例输出(关键信息截取):
MIB - 2 System Group Information:
sysDescr: H3C S5130S-28S-EI Ethernet Switch
sysObjectID: 1.3.6.1.4.1.25506.12.1.2.1.1
sysContact: admin
sysName: H3C-Switch
...
该结果与方式一一致,可交叉验证 sysOID 的准确性。
特殊情况:未启用 SNMP 导致查询失败
若执行上述命令提示 “Error: SNMP agent is not enabled”,说明交换机未启用 SNMP 代理,需先简单启用 SNMP 基础配置(无需复杂权限,仅用于获取 sysOID),步骤如下:
从用户视图进入系统视图:
<Switch> system-view
[Switch]
启用 SNMP 代理(以 SNMPv2c 为例,兼容性更强):
[Switch] snmp-agent
(可选)配置 SNMP 团体名(若后续 IMC 需通过 SNMP 监控,需与 IMC 配置一致):
[Switch] snmp-agent community read public # 只读团体名public
退回用户视图,重新执行上述查看命令即可获取 sysOID。
补充:sysOID 在 IMC 中的应用
获取 sysOID 后,在 IMC 添加该交换机时,可通过以下方式适配:
IMC 默认内置主流 H3C 设备的 sysOID 与设备模板映射,添加设备时选择 “自动识别设备类型”,IMC 会通过 SNMP 读取 sysOID 匹配模板。
若为小众型号或 IMC 未识别,可手动导入对应设备模板,并关联查询到的 sysOID,确保监控指标(如端口流量、CPU 利用率等)正常采集。
注意事项
命令兼容性:上述命令适用于 H3C 主流交换机系列(如 S5100、S5500、S6800 等),MSR 系列路由器也可通用,无型号特殊限制。
权限要求:普通用户视图即可执行查询命令,无需管理员权限。
格式规范:sysOID 为一串数字点分格式,需完整复制,避免遗漏或错误导致 IMC 识别失败。

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明