# 查看设备硬件状态(重点关注主控板的 Role 和 Status)
display device
# 查看主控板主备协商状态
display irf configuration # 若为IRF模式(部分场景)
display redundancy status # 通用主备状态查询
| Slot | Type | Role | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 0 | LSQM2MPU0 | Active | Normal | 原主用主控(正常运行) |
| 1 | LSQM2MPU0 | Standby | Abnormal | 新插入主控(版本不兼容,未同步) |
# 对新插入的备用主控板(假设Slot=1)执行离线
offline slot 1
# 等待10~20秒,确认命令执行成功(提示“Slot 1 is offline”)
display device,确认 Slot 1 状态为 “Empty”,同时通过业务测试(如 ping 网关、访问业务系统)验证无中断。# 假设新主控插入Slot=1,先将版本文件上传至设备
boot-loader file flash:/S7506E-CMW710-R2728P01.bin slot 1 main # 指定Slot 1的主程序
boot-loader file flash:/bootrom710.bin slot 1 bootrom # 升级BootRom(可选,若版本不一致)
# 升级后重启Slot 1(仅重启备用主控,不影响主用)
reboot slot 1
display device display version 的日志输出,进一步给出精准排查方案。
拔出坏的不影响业务,插入新主控,可以一块板卡一块的进行版本升级,不会中断业务
如果旧的主控板版本比较低,同步版本的时候会影响吗?
如果旧的主控板版本比较低,同步版本的时候会影响吗?
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明