Paeradam ocured= Power Alarm Occurred(电源告警发生)powertray:7= 电源托盘7号槽位ErrorCode=10200003= 电源模块无法识别错误PSR2S00A AT4C7222070970V0.7A= 电源模块型号和规格# 登录CR16018 BMC或HDM管理界面
# 查看所有电源状态
display power-supply
display power-supply 7
# 查看详细电源信息
display power-supply verbose# 查看电源详细诊断信息
display environment power-supply 7
# 查看电源告警日志
display logbuffer | include "power|PSU|7|10200003"
# 检查电源固件版本
display power-supply firmware# 1. 确认系统有冗余电源供电
display power-supply | include "State"
# 确保其他电源状态为"Present, Normal"
# 2. 热插拔重启7号电源
# 先拔出7号电源,等待30秒后重新插入
# 观察指示灯变化和告警状态# 将7号电源与正常电源交换槽位
# 观察告警是否跟随电源模块转移
# 如果告警跟随电源模块 → 电源模块故障
# 如果告警仍在7号槽位 → 背板或连接器故障# 查看电源冗余模式
display power-supply redundant-mode
# 如果配置为N+N或N+1冗余,单电源故障不影响业务
# 但仍需尽快处理避免冗余失效# 查看电源详细参数
display power-supply 7 detail
# 输出关键字段检查:
# - Power State: Normal/Abnormal/Unknown
# - Power Rating: 功率规格
# - Firmware Version: 固件版本
# - Manufacture: 制造商信息# 查看相关时间段的日志
display logbuffer reverse | include "10200003|power.7|PSU.7"
# 查看历史电源事件
display event-log | include "power"# 需要收集的信息
display power-supply all
display power-supply verbose
display event-log
display alarm active
display version
display device manuinfo
# 电源模块具体型号
display power-supply 7 detail# 配置电源告警监控
snmp-agent trap enable power-supply
# 定期检查电源健康状态
# 建议每周检查一次电源状态10200003