最佳答案
在RoCE组网环境下,Leaf设备可以进行堆叠,但需满足以下条件:
1. 两台Leaf设备均支持堆叠功能;
2. 设备间存在10GE及以上速率的端口互连;
3. 两台设备角色相同;
4. 按照自动化上线堆叠顺序操作:先与Spine互连,再互相连接,最后清空配置并重启。
当条件满足时,Leaf设备可自动完成堆叠。因此,在符合上述要求的RoCE组网环境中,Leaf设备支持堆叠。
(0)
RoCE 组网中 Leaf 设备做堆叠完全可行,核心是「保证堆叠链路的低延迟 / 高带宽」和「无损配置的全局一致性」。实践中需优先选择支持高速堆叠和 RoCE 特性的高端 Leaf 设备(如 H3C S12500X/S9850),并通过优化堆叠协议、统一 PFC/ECN 配置、合理规划流量路径,确保 RoCE 业务的性能不受堆叠影响。