虽然SSH服务是开启的,但SSH和SFTP是两个独立的服务。SSH用于加密的命令行登录,而SFTP是基于SSH的文件传输协议。要使用SFTP进行文件传输(比如上传下载配置文件、系统软件等),必须在交换机上单独启用SFTP服务。
以下是详细的诊断和解决方案。
问题根因
交换机上未启用SFTP服务器功能。
解决方案
您需要通过SSH登录到交换机的命令行界面,启用SFTP服务。以下是具体步骤:
步骤一:通过SSH登录交换机
使用您的PC,通过SSH客户端(如PuTTY、SecureCRT或终端)登录到交换机。
步骤二:进入系统视图并启用SFTP服务
# 1. 登录后,进入系统视图
<H3C> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
# 2. 启用SFTP服务器功能(最关键的一步)
[H3C] sftp server enable
# 3. (可选但推荐)设置SFTP服务器的空闲超时时间,单位为秒,例如设置为10分钟(600秒)
[H3C] sftp server idle-timeout 600
# 4. 退出系统视图
[H3C] return
# 5. 保存配置,使设置永久生效
<H3C> save
The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]: y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key): [直接回车]
Validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
步骤三:检查SSH用户的服务类型
仅仅开启SFTP服务还不够,用于登录的SSH用户必须被授权使用SFTP服务。
检查当前用户配置:
<H3C> display ssh user-info username <您的用户名>
查看输出中的 Service type字段。它应该包含 sftp。如果只有 ssh或 all,则需要修改。
配置用户服务类型(如果必要):
如果您的用户没有SFTP权限,需要进入系统视图修改。这里有两种情况:
情况A:使用本地认证(用户名密码存储在交换机上)
# 进入系统视图
<H3C> system-view
# 进入本地用户视图
[H3C] local-user <用户名>
# 设置用户服务类型为 ssh 和 sftp
[H3C-luser-manage-用户名] service-type ssh sftp
# 退出并保存
[H3C-luser-manage-用户名] quit
[H3C] quit
<H3C> save
情况B:使用Scheme认证(如通过AAA模板)
您需要检查对应的SSH用户管理配置,确保服务类型包含SFTP。命令与上述类似。
步骤四:验证SFTP服务状态
完成配置后,可以验证一下服务是否正常开启。
# 查看SSH服务器状态,SFTP服务会一并显示
<H3C> display ssh server status
在输出信息中,您应该能看到SFTP服务处于 Enable状态。
完整配置示例
假设您的用户名为 admin,以下是一个从零开始的完整配置流程:
# 通过Console口或现有SSH登录后
<H3C> system-view
[H3C] sftp server enable
[H3C] sftp server idle-timeout 600
[H3C] local-user admin
[H3C-luser-manage-admin] service-type ssh sftp
[H3C-luser-manage-admin] quit
[H3C] quit
<H3C> save
使用SFTP客户端进行测试
配置完成后,您可以使用任何SFTP客户端(如FileZilla、WinSCP、或者命令行下的sftp命令)来测试连接。
使用命令行sftp测试示例:
# 在您的PC上打开命令提示符或终端
sftp admin@交换机的IP地址
# 输入密码后,如果出现 sftp> 提示符,说明连接成功!
sftp> put local_file.cfg # 尝试上传一个文件测试
sftp> get startup.cfg # 尝试下载配置文件测试
sftp> exit # 退出
可能关联的排查点
如果以上配置完成后仍然报错,请检查:
VTY用户线配置:确保VTY线路下配置了 protocol inbound ssh。
ACL限制:检查是否有ACL(访问控制列表)限制了TCP 22端口(SSH/SFTP端口)的访问。
防火墙策略:如果网络中有独立的防火墙,确保放行了到交换机的22端口流量。
总结
您遇到问题的根本原因是 SFTP服务未启用 以及可能存在的 用户服务类型未授权。请按照上述步骤依次执行:
sftp server enable
检查并设置对应用户的 service-type包含 sftp
save保存配置
完成后,您的标杆巡检工具应该就能通过SFTP正常访问交换机了。
display current-configuration等命令display current-configuration(采集完整配置)display device(采集设备信息)display interface(采集接口信息)| 采集内容 | 推荐协议 | 说明 |
|---|---|---|
| 配置文件 | SSH命令采集 | 执行display current-configuration获取配置文本 |
| 性能数据 | SNMP | 采集CPU、内存、端口流量等实时数据 |
| 日志信息 | SYSLOG | 实时接收设备日志(如已配置) |
SFTP改为 SSH-CLISSH命令采集# 华三设备常用采集命令
display current-configuration
display version
display device
display interface brief
display logbuffer# 检查SSH服务状态
display ssh server status
# 检查VTY用户线配置
display line aux 0
display line vty 0 15
# 检查ACL是否限制SSH访问
display acl alldisplay current-configuration)交换机侧没办法开启SFTP,可以调整标杆的采集方式吗
当然可以!这是一个非常实际的解决方案。当设备侧由于各种原因(如版本不支持、安全规定等)无法开启SFTP时,标杆巡检系统通常支持多种替代的采集方式。 核心思路 既然SSH是通的,但SFTP不可用,我们可以采用以下几种替代方案: 方案一:使用SSH命令采集(最推荐) 这是最接近SFTP功能的替代方案。通过SSH连接后执行特定的显示命令,将配置内容输出到终端,然后由标杆系统捕获并保存为文件。 实现原理: 标杆系统通过SSH登录设备 自动执行 display current-configuration等命令 将命令输出内容捕获并保存为文本文件 基于这个文本文件进行分析和比对 配置方法(在标杆系统中设置): 将采集协议从 SFTP/SCP 改为 SSH 配置相应的CLI命令,例如: display current-configuration(采集完整配置) display device(采集设备信息) display interface(采集接口信息) 设置命令执行后的解析规则 优点: 无需设备端额外配置 兼容性最好,几乎所有支持SSH的设备都支持 安全性高,不涉及文件传输 缺点: 采集速度可能比SFTP稍慢 需要配置命令和输出解析模板 方案二:使用Telnet协议采集 如果设备同时开启了Telnet,这也是一个可行的选择。 配置方法: 在标杆系统中将协议改为 Telnet 配置登录凭证和采集命令 配置输出解析规则 优点: 配置简单 兼容性好 缺点: 协议不加密,安全性低 逐渐被SSH替代 方案三:使用SNMP协议采集(适用于性能数据) 对于设备状态、性能指标等数据的采集,SNMP是更好的选择。 配置方法: 在设备上配置SNMP团体字(community) 在标杆系统中添加SNMP采集任务 配置OID节点进行数据采集 适用场景: CPU/Memory使用率 端口状态、流量统计 设备温度、风扇状态等健康检查 优点: 标准化协议,资源消耗小 适合实时监控数据采集 缺点: 无法直接获取配置文件内容 需要设备开启SNMP服务 方案四:组合使用多种协议 在实际生产环境中,通常采用混合采集策略: 采集内容 推荐协议 说明 配置文件 SSH命令采集 执行display current-configuration获取配置文本 性能数据 SNMP 采集CPU、内存、端口流量等实时数据 日志信息 SYSLOG 实时接收设备日志(如已配置) 在标杆系统中配置SSH采集的具体步骤 由于您使用的是华三标杆系统,具体配置路径可能如下: 登录标杆管理系统 进入设备管理或巡检任务配置 修改采集协议设置: 找到协议配置页面 将文件采集协议从 SFTP改为 SSH-CLI 或者在协议选项中选择 SSH命令采集 配置CLI命令模板: # 华三设备常用采集命令 display current-configuration display version display device display interface brief display logbuffer 测试采集功能: 保存配置后,执行测试采集 验证是否能正常获取配置内容 排查设备侧SSH配置(如果SSH采集也失败) 如果改为SSH采集后仍然有问题,请检查设备侧配置: # 检查SSH服务状态 display ssh server status # 检查VTY用户线配置 display line aux 0 display line vty 0 15 # 检查ACL是否限制SSH访问 display acl all 总结建议 推荐的解决方案优先级: 首选方案:在标杆系统中将采集方式改为 SSH命令采集 配置相应的CLI命令(如display current-configuration) 这种方式兼容性最好,几乎100%可用 备选方案:如果SSH命令采集不支持,考虑使用 Telnet(如果设备开启) 补充方案:对于性能监控数据,配置 SNMP 采集 您应该联系标杆系统的技术支持或查看产品文档,确认系统支持哪些采集协议,然后选择最适合的方案进行配置。通常情况下,SSH命令采集是最佳替代方案。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
