您好,RA5300 路由器配置 SNMP Trap 上送网管温度告警,需完成三步核心操作:配置温度告警门限、开启 SNMP 基础及告警功能、指定网管(NMS)接收地址,以下是适配该型号的详细步骤,操作通过 CLI 命令行界面完成:
system-view进入系统视图。temperature-limit { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit alarmlimit。各参数需按实际需求设置,比如temperature-limit hotspot 1 0 60 70,代表对 1 号热点传感器配置,低温告警门限 0℃、一般高温告警门限 60℃、严重高温告警门限 70℃。其中hotspot(热点)、inflow(入风口)、outflow(出风口)需匹配传感器位置,sensor-number可通过display environment命令查看传感器编号。snmp-agent,执行该命令即可启动服务。snmp-agent sys-info version v2c指定版本为 v2c;再输入snmp-agent community read cipher public,创建只读团体名public(可自定义,需与网管侧一致),用于网管接收告警时的认证。snmp-agent trap enable,默认已开启系统类告警,该命令可确保温度等硬件告警能被 SNMP 模块捕获并生成 Trap 报文。snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.1.100 params securityname public。其中192.168.1.100替换为实际网管服务器的 IP 地址,public需与第二步配置的 SNMP 团体名保持一致,UDP 是 SNMP Trap 的默认传输协议。snmp-agent trap log,可同时在路由器本地留存温度告警日志,便于后续排查。display environment,确认温度数值及告警门限是否符合设定。display snmp-agent target-host,核对网管 IP、SNMP 版本等参数是否正确。暂无评论