info-center 和 snmp

2天前提问
  • 0关注
  • 0收藏,53浏览
0_1 三段
粉丝:0人 关注:1人

问题描述:

info-center loghost 1.1.1.1

snmp-agent target-host trap address udp-domain 2.2.2.2 params securityname NH_RO v2c
 
(1)如上,info-center 和snmp怎么理解,设备产生的日志信息即可以通过 info-center 发送给 1.1.1.1 网管设备,也可以通过 snmp trap 发送给 2.2.2.2 网管设备吗?
(2)既然两种都方式都可以发送给网管设备,配置其中一个就可以了?
 
 
 
 
 

3 个回答
粉丝:1人 关注:2人

info-center是日志信息,snmp trap是发送告警信息

懂的话,详细点?

0_1 发表时间:2天前 更多>>

懂的话,详细点?

0_1 发表时间:2天前
粉丝:14人 关注:0人

  1. 是的,您的理解完全正确。​ 设备产生的信息可以通过两种不同的机制和协议发送给网管服务器。
  2. 不,配置其中一个通常不够。​ 它们的目的和传递的信息类型有显著区别,在专业的网络管理中,两者通常是互补共存的,而不是相互替代的。

详细解释

(1)info-center 和 SNMP 的区别与关系

您可以将它们理解为两个不同的“报告部门”,负责向管理层(网管服务器)汇报不同性质的事情。A. info-center(信息中心) - “日志记录部门”
  • 功能:它是网络设备的“黑匣子”或“运行日记”,负责集中管理设备生成的所有信息。
  • 信息类型:非常广泛,包括:
    • 调试信息:开发或故障排查时用的详细流程信息。
    • 提示信息:接口状态变化(up/down)、协议邻居关系建立/断开等。
    • 警告信息:可能影响服务的异常情况,如CPU/内存利用率过高。
    • 错误信息:严重的错误,如硬件故障。
  • 传输协议:通常使用 Syslog​ 协议,基于 UDP 514​ 端口(少数情况用TCP)。您命令中的 info-center loghost 1.1.1.1就是将日志发送到IP为1.1.1.1的Syslog服务器。
  • 特点
    • 单向推送:设备主动发送,不需要服务器询问。
    • 信息量大:记录非常详细,是事后故障排查的黄金依据。
    • 可靠性相对较低:因为基于UDP,可能存在丢包。
B. SNMP Trap - “紧急事件报警部门”
  • 功能:它是设备主动向网管服务器发出的紧急事件通知告警
  • 信息类型:通常是关键的、需要网管员立即关注的事件。例如:
    • 接口物理宕机。
    • 设备重启。
    • CPU利用率超过临界阈值。
    • 认证失败(有人尝试登录设备)。
  • 传输协议:使用 SNMP​ 协议,您的命令中指定了UDP。snmp-agent target-host trap address udp-domain 2.2.2.2就是将Trap消息发送到2.2.2.2的SNMP网管服务器。
  • 特点
    • 单向推送:同样是设备主动发送。
    • 信息精简:只包含最关键的事件信息。
    • 实时性强:目的是让网管平台能立即弹出告警,通知管理员。
一个生动的比喻:
  • info-center (Syslog)​ 就像飞机的 “黑匣子”​ 或船的 “航海日志”,它事无巨细地记录下所有操作和状态变化,主要用于事后分析
  • SNMP Trap​ 就像船上的 “警报器”,当遇到冰山(紧急故障)时,它会立即拉响,目的是让船员马上采取行动

(2)为什么两者都需要配置?

因为它们解决了不同的问题,服务于网管的不同层面:
  1. 实时监控 vs. 历史分析
    • 网管平台依赖 SNMP Trap​ 进行实时告警。管理员可以在大屏幕上看到拓扑图中哪个设备变红了,并立即收到通知。这是主动式管理
    • 当告警发生後,管理员需要定位故障根源。这时,他们会去 Syslog 服务器​ 上查询该设备在告警时间点前后所有的详细日志,分析到底发生了什么。这是被动式分析(故障排查)
  2. 信息完整性
    • 不是所有日志信息都会触发Trap。Trap只针对预设的关键事件。而Syslog记录了设备运行的完整轨迹,很多非关键但对分析问题有帮助的信息只会出现在Syslog里。
  3. 系统和协议独立性
    • 专业的网络运维体系中,日志系统(如ELK、Splunk)和告警系统(如网管平台的告警中心)可能是两套不同的软件或模块。它们各司其职,共同构建了完整的监控解决方案。

总结

特性info-center (Syslog)SNMP Trap
角色日志记录器事件报警器
目的审计、故障排查、历史分析实时告警、状态监控
信息量大而全少而精
实时性侧重于记录侧重于即时通知
协议Syslog (UDP/TCP)SNMP (UDP)
运维动作“查看日志,分析原因”“收到告警,立即处理”
结论:在生产和重要的网络环境中,强烈建议同时配置 info-center loghost和 snmp-agent target-host trap,将它们指向各自的网管服务器。​ 这样既能实现高效的实时监控,又能为深度故障排查保留完整的证据链。

粉丝:41人 关注:3人

在H3C交换机中,`info-center loghost` 和 `SNMP trap loghost`(通过 `snmp-agent target-host` 配置)是两种独立的日志/告警输出机制,主要区别和关系如下:

### 主要区别
| 特性 | info-center loghost | SNMP trap loghost |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 功能定位 | 发送 系统运行日志 (Log/Trap/Debug信息) | 发送 SNMP Trap告警 (设备事件通知) |
| 协议 | Syslog (UDP 514) | SNMP Trap (UDP 162) |
| 配置命令 | `info-center loghost <IP>` | `snmp-agent target-host trap address udp-domain <IP>` |
| 信息类型 | 支持日志(Log)、调试(Debug)、告警(Trap) | 仅支持Trap告警 (主动上报设备事件) |
| 接收端要求 | Syslog服务器(如Unix/Linux syslogd) | SNMP网管系统(NMS) |
| 过滤机制 | 通过`info-center source`按模块/级别过滤日志 | 通过`snmp-agent trap enable`开启指定模块Trap |

### 关键关系
1. 信息源分离
- Loghost :接收设备全量运行日志(需通过`info-center source`精细控制输出)。
- Trap loghost :仅接收SNMP模块转发的 关键事件告警 (如端口状态变更、设备重启等)。

2. 依赖信息中心
Trap信息需先发送至信息中心,再由SNMP模块转发给Trap loghost。需确保:

info-center enable # 开启信息中心
info-center snmp channel 5 # 默认使用5号通道(snmpagent)转发Trap
snmp-agent trap enable # 全局开启Trap功能


3. 独立配置
两者无直接依赖,可单独存在:
- 仅需日志审计 → 配置 `info-center loghost`
- 仅需事件告警 → 配置 `snmp-agent target-host`
- 同时需要 → 两者均需配置

### 典型配置示例

# 1. 配置Syslog日志主机(发送运行日志)
info-center enable
info-center loghost 192.168.1.100 facility local4
info-center source ARP channel loghost log level informational # 仅发送ARP模块日志

# 2. 配置SNMP Trap主机(发送事件告警)
snmp-agent trap source Vlan-interface10 # 指定Trap源接口
snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.1.200 params securityname H3C v2c
snmp-agent trap enable link # 开启链路状态变更Trap


### 总结
| 维度 | loghost | SNMP trap loghost |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| 核心用途 | 记录设备详细运行日志 | 主动推送设备关键事件告警 |
| 协议栈 | Syslog | SNMP Trap |
| 适用场景 | 运维审计、故障回溯 | 实时监控、事件告警管理 |
| 配置独立性 | 与SNMP无关 | 依赖信息中心转发,但地址独立配置 |

> ⚠️ 注意:若SNMP Trap未送达,需检查:
> 1. `info-center snmp channel` 通道是否指向SNMP模块(默认通道5)
> 2. `snmp-agent trap enable` 是否开启对应模块Trap
> 3. NMS的SNMP版本(v1/v2c/v3)需与设备配置一致。



编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明