info-center loghost 1.1.1.1就是将日志发送到IP为1.1.1.1的Syslog服务器。snmp-agent target-host trap address udp-domain 2.2.2.2就是将Trap消息发送到2.2.2.2的SNMP网管服务器。| 特性 | info-center (Syslog) | SNMP Trap |
|---|---|---|
| 角色 | 日志记录器 | 事件报警器 |
| 目的 | 审计、故障排查、历史分析 | 实时告警、状态监控 |
| 信息量 | 大而全 | 少而精 |
| 实时性 | 侧重于记录 | 侧重于即时通知 |
| 协议 | Syslog (UDP/TCP) | SNMP (UDP) |
| 运维动作 | “查看日志,分析原因” | “收到告警,立即处理” |
info-center loghost和 snmp-agent target-host trap,将它们指向各自的网管服务器。 这样既能实现高效的实时监控,又能为深度故障排查保留完整的证据链。
在H3C交换机中,`info-center loghost` 和 `SNMP trap loghost`(通过 `snmp-agent target-host` 配置)是两种独立的日志/告警输出机制,主要区别和关系如下:
### 主要区别
| 特性 | info-center loghost | SNMP trap loghost |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 功能定位 | 发送 系统运行日志 (Log/Trap/Debug信息) | 发送 SNMP Trap告警 (设备事件通知) |
| 协议 | Syslog (UDP 514) | SNMP Trap (UDP 162) |
| 配置命令 | `info-center loghost <IP>` | `snmp-agent target-host trap address udp-domain <IP>` |
| 信息类型 | 支持日志(Log)、调试(Debug)、告警(Trap) | 仅支持Trap告警 (主动上报设备事件) |
| 接收端要求 | Syslog服务器(如Unix/Linux syslogd) | SNMP网管系统(NMS) |
| 过滤机制 | 通过`info-center source`按模块/级别过滤日志 | 通过`snmp-agent trap enable`开启指定模块Trap |
### 关键关系
1. 信息源分离
- Loghost :接收设备全量运行日志(需通过`info-center source`精细控制输出)。
- Trap loghost :仅接收SNMP模块转发的 关键事件告警 (如端口状态变更、设备重启等)。
2. 依赖信息中心
Trap信息需先发送至信息中心,再由SNMP模块转发给Trap loghost。需确保:
info-center enable # 开启信息中心
info-center snmp channel 5 # 默认使用5号通道(snmpagent)转发Trap
snmp-agent trap enable # 全局开启Trap功能
3. 独立配置
两者无直接依赖,可单独存在:
- 仅需日志审计 → 配置 `info-center loghost`
- 仅需事件告警 → 配置 `snmp-agent target-host`
- 同时需要 → 两者均需配置
### 典型配置示例
# 1. 配置Syslog日志主机(发送运行日志)
info-center enable
info-center loghost 192.168.1.100 facility local4
info-center source ARP channel loghost log level informational # 仅发送ARP模块日志
# 2. 配置SNMP Trap主机(发送事件告警)
snmp-agent trap source Vlan-interface10 # 指定Trap源接口
snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.1.200 params securityname H3C v2c
snmp-agent trap enable link # 开启链路状态变更Trap
### 总结
| 维度 | loghost | SNMP trap loghost |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| 核心用途 | 记录设备详细运行日志 | 主动推送设备关键事件告警 |
| 协议栈 | Syslog | SNMP Trap |
| 适用场景 | 运维审计、故障回溯 | 实时监控、事件告警管理 |
| 配置独立性 | 与SNMP无关 | 依赖信息中心转发,但地址独立配置 |
> ⚠️ 注意:若SNMP Trap未送达,需检查:
> 1. `info-center snmp channel` 通道是否指向SNMP模块(默认通道5)
> 2. `snmp-agent trap enable` 是否开启对应模块Trap
> 3. NMS的SNMP版本(v1/v2c/v3)需与设备配置一致。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明