12510 IRF 集群单框搬迁后上线顺序:先接 IRF 线,后上电
核心结论
两台 12510 组成 IRF 集群,搬迁其中一框到新机房后,必须先连接 IRF 物理链路(含堆叠线缆、光模块 / 电模块),再给搬迁的从框上电;绝对禁止先上电再接 IRF 线,否则会引发 IRF 脑裂、配置冲突或设备独立运行等故障。
一、原理:IRF 集群的启动与角色同步机制
IRF 集群的成员设备启动时,会通过 IRF 物理链路完成以下关键操作:
- 角色协商:从框上电后立即通过 IRF 链路检测主框(Master)的存在,自动同步角色(保持原 Slave 角色,不会抢占 Master);
- 配置同步:从框从主框同步完整的 IRF 配置、业务配置,避免独立运行时出现配置不一致;
- 脑裂防护:先接 IRF 线可确保从框启动后直接加入集群,不会因 “孤立运行” 形成独立的 IRF 子集群(即脑裂),避免 IP/MAC 冲突、业务中断。
若先上电再接 IRF 线,搬迁的从框会因无 IRF 链路检测到主框,以独立设备启动(保留原 IRF 配置但无法集群),接 IRF 线后两台设备可能因角色冲突、配置差异触发强制重启或拒绝合并,导致业务瘫痪。
二、正确操作步骤(搬迁后上线)
步骤 1:搬迁前准备(关键,避免后续故障)
- 备份 IRF 集群完整配置(
save并导出配置文件); - 记录原 IRF 成员角色(主框 / 从框)、IRF 端口绑定关系(如 IRF-port 1/2 对应的物理接口);
- 检查搬迁用的 IRF 链路介质(光模块、光纤 / 高速电缆)是否完好,型号匹配(12510 的 IRF 推荐用 40G/100G 光模块 + MPO 光纤)。
步骤 2:搬迁后物理连接(先接 IRF 线)
- 将搬迁到新机房的从框放置到位,连接电源(但不上电);
- 按原配置连接 IRF 物理链路:
- 从框的 IRF-port 1 连接主框的 IRF-port 2(或原对应端口);
- 确保光模块插紧、光纤无弯折,链路指示灯(若有)无异常;
- 若跨机房 IRF 链路需通过光纤交换机中转,确认光纤交换机端口已配置为 Trunk 并放行 IRF 流量(无端口隔离)。
步骤 3:上电启动(后上电)
- 先确认主框处于正常运行状态(
display irf查看主框角色稳定); - 给搬迁的从框上电,观察设备启动过程:
- 从框启动后会自动通过 IRF 链路向主框发送集群请求;
- 主框确认从框身份后,同步配置并将其加入集群,从框指示灯(Master/Slave)显示为 Slave。
步骤 4:验证 IRF 集群状态
上电完成后,在主框执行以下命令确认集群正常:
# 查看IRF成员状态(确认从框在线,角色正确)
<H3C> display irf
# 查看IRF端口链路状态(确认物理链路UP)
<H3C> display irf-port
# 查看设备运行状态(确认无异常重启、配置同步完成)
<H3C> display device
三、错误操作的风险(先上电后接线)
- IRF 脑裂:从框独立启动后形成 “单框 IRF”,接 IRF 线后两台设备均认为自己是 Master,拒绝合并,导致业务网段(如 VLANIF、物理接口)IP 冲突;
- 配置丢失 / 错乱:从框独立运行时若触发配置自动保存,接 IRF 线后主从框配置合并失败,可能丢失部分业务配置;
- 设备强制重启:部分版本的 Comware 系统在检测到 IRF 冲突时,会强制重启从框甚至主框,造成业务长时间中断。
四、跨机房 IRF 补充注意事项
若两台设备分属不同机房,需额外注意:
- IRF 链路距离:40G 多模光纤最大传输距离 150m,单模光纤可达 10km+(需匹配对应光模块);
- 链路延迟:跨机房 IRF 链路延迟需≤10ms,否则可能触发 IRF 心跳超时,导致集群分裂;
- 供电可靠性:给搬迁的从框配置双电源,避免单电源故障导致 IRF 集群降级。
不能,这样你设备有可能会重启一次