当前收光值,因为是有channel的,只需要channel下的收发光
去和下面的阈值比较
衡量方法并不是Total数值 而是不同的channel去对比阈值
你好,我这个收发光有问题吗
# 显示接口HundredGigE1/0/25上插入的QSFP28可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface hundredgige 1/0/25
HundredGigE1/0/25 transceiver diagnostic information:
Current diagnostic parameters:
[module] Temp.(C) Voltage(V)
29 3.33
[channel] Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
1 0.00 -36.96 -36.96
2 0.00 -36.96 -36.96
3 0.00 -36.96 -36.96
4 0.00 -36.96 -36.96
Alarm thresholds:
Temp.(C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
High 75 3.47 13.00 3.40 5.00
Low -5 3.13 3.00 -14.00 -10.00
Warning thresholds:
Temp.(C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
High 70 3.45 11.00 2.40 3.00
Low 0 3.15 5.00 -11.00 -8.00
Total average launch power(dBm): 5.90
表1-20 display transceiver diagnosis显示信息描述表
字段 | 描述 |
transceiver diagnostic information | 接口插入的光模块的数字诊断信息 |
Current diagnostic parameters | 当前的诊断参数 |
Temp.(C) | 数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
Voltage(V) | 数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
TEC Curr. (%) | 数字诊断参数——制冷器工作电流/制冷器的额定电流,单位为%,精确到0.01% |
Laser Temp.(C) | 数字诊断参数——激光器温度,单位为°C,精确到0.01°C |
Bias(mA) | 数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
Total RX power(dBm) | 数字诊断参数——总接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
Total TX power(dBm) | 数字诊断参数——总发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
RX power(dBm) | 数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
TX power(dBm) | 数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
Alarm thresholds | 告警门限 |
High | 高告警门限或高预警门限 |
Low | 低告警门限或低预警门限 |
Warning threshold | 预警门限 |
Total average launch power(dBm) | 针对多通道光模块的各通道发射总功率,单位为mBM,精确到0.01dBm |
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明