问题处理过程:
1.长ping ,长ping状态正常不丢包
2.display tcp verbose
查看tcp状态,发现有乱序包和重传包

3.display bgp peer ipv4 x.x.x.x log-info
查看bgp状态,发现bgp状态来回切换,每隔2分左右中断一回

4.根据现场环境分析,之前BGP状态正常,客户增加损伤仪之后异常,确定可能是损伤仪导致问题
分析导致问题原因,可能为tcp包异常导致,tcp包乱序、重传、丢包等
引起上述问题可能为MTU不匹配或tcp mss不匹配导致
最终查看mtu值,俩台spine mtu为9000,损伤仪为1550,修改spine mtu值为1550后,故障解决
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论