R4900 G3 服务器通过HDM KVM功能重新配置RAID 的操作指南:
操作步骤
1. 登录HDM Web界面
通过浏览器访问服务器的HDM IP地址,输入管理员账号密码登录。
2. 进入存储管理界面
在顶部菜单栏点击 系统管理 →
选择 存储管理。
3. 切换至逻辑视图
在存储管理页面,选择 逻辑视图,查看当前RAID卡及物理盘状态。
4. 清除现有RAID配置
选中目标RAID卡,点击 清除RAID配置 右侧的操作图标(齿轮状):
清除逻辑盘:一键删除所有逻辑盘及相关配置。
清除Foreign状态(仅LSI RAID卡支持):清除残留的RAID信息(如硬盘Foreign状态)。
5. 配置新RAID
通过HDM KVM重定向BIOS配置:
在HDM界面打开 远程控制台(H5 KVM)。
重启服务器,在BIOS启动阶段按 Delete 或 F2
进入BIOS设置。
导航至 Advanced → UEFI HII Configuration → 存储控制卡配置界面。
按需创建新RAID:
选择 Controller Management → Create Array 或
Logical Device Configuration。
按提示选择RAID级别、磁盘成员、条带大小等参数。
6. 初始化磁盘(可选)
若需初始化新加入的磁盘,在RAID管理界面选择:
Initialize Drives →
选中目标磁盘执行初始化。
关键注意事项
1. 数据备份
清除RAID或初始化磁盘将永久删除所有数据,操作前务必确认已备份重要数据。
2. RAID卡模式要求
执行磁盘初始化时,RAID卡需处于以下模式之一:
RAID: hide RAW、RAID: expose RAW、Auto Volume 或 Simple Volume。
模式修改路径:
HDM存储管理 → 目标RAID卡 → RAID卡属性 → 修改 模式。
3. 阵列卡型号差异
不同RAID卡(如PMC/LSI)操作界面可能不同,请参考对应型号的《存储控制卡用户指南》:
确认型号:登录HDM → 存储管理 → 查看 厂商、型号、固件版本。
文档获取:[H3C支持网站服务器运维指南](https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/215925)。
4. 故障启动处理
若因RAID故障无法启动:
在BIOS中修改 UEFI HEALTH REPORTING MODE 为 报告所有错误/错误报告已禁用,或使用 arcconf 工具调整。
补充说明
KVM操作替代方案:若无法通过HDM KVM完成配置,可参考物理接入方案:
重启服务器 → 按 Ctrl+R(LSI卡)或 Ctrl+H(PMC卡)进入RAID配置界面。
驱动与文档:
RAID卡驱动卸载/安装:[R4900 G3驱动下载指南](https://zhiliao.h3c.com/theme/details/208426)。
提示:操作前务必核对服务器实际配置的RAID卡型号(如PMC P460B2、LSI
946016i等),步骤可能略有差异。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论