客户反映 poe 不好用 设备诊断分析出POE的DIMM条主从不一致 主的显示在位 从的显示不在位 400 回复只要主的在位就好用 让再测一测 标杆的神器分析 说 主从必须同时在位 POE供电才正常 我对poe DIMM条不了解 但是我觉得应该也是POE有问题 我这边没有测试的现场也不判断
(0)
最佳答案
现场的POE供电有问题吗?
(0)
现场说的是poe有问题 换了一个poe交换机就好了 我主观认为也是这样 400 非得现场实测
主观认为的肯定不行啊,一般一个DIMM条在位就可以的,那你新换上去的设备DIMM条查看一下是否两个都在位?
我在官网上查了一下 关于POE DIMM条的说明 已经写了 poe DIMM 条 master和slave需同时使用啊
我看了下官网是有单PoE DIMM和双PoE DIMM的。所以要确认是否是实际的POE供电有问题。再说你不是换了台设备了嘛,在新换的设备上查下不就知道了
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
我看了下官网是有单PoE DIMM和双PoE DIMM的。所以要确认是否是实际的POE供电有问题。再说你不是换了台设备了嘛,在新换的设备上查下不就知道了