该刀片服务器报告的功率值异常(1017W,限制在510W),表明其功率分配超出合理范围,可能由以下原因导致: 1. **电源管理控制器或固件问题**:尽管已更新电源管理控制器固件,建议确认是否已升级至最新版本,并确保所有相关固件(如iLO、UEFI、BMC)同步更新。 2. **机箱功率限额配置不当**:请检查机箱功率限额设置,确保其不低于2500W,且当前总功率低于限额的70%。若限额设置过低,可能导致刀片功率分配异常。 3. **刀片服务器功率限额配置异常**:进入“电源/风扇管理 > 功率限额”,检查该槽位刀片的功率限额配置,确认是否启用并合理分配权重。 4. **硬件故障**:该刀片可能存在电源模块或功率监测硬件故障,建议更换刀片或在其他正常机箱中测试以排除硬件问题。 5. **电源管理策略冲突**:检查该主机的电源管理策略,确保未设置为“高性能”等可能导致功耗异常的模式,建议设置为“平衡”或“节能”模式,并检查BIOS电源策略是否与之匹配。 建议操作: - 重新校准电源管理控制器并重启机箱。 - 在不同机箱中验证该刀片行为,确认是否为特定机箱兼容性问题。 - 联系HPE技术支持,获取针对“无效功率值”告警的诊断工具和进一步支持。 如上述步骤仍无法解决,需考虑硬件返修。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论