您好,这是一个非常专业且关键的工业无线网络设计问题。在立库(自动化立体仓库)的高位货架区域进行无线工勘,信号衰减值(通常指设计接收信号强度,即Design RSSI)没有固定值,但有一个明确的设计原则和推荐范围。
核心答案是:对于高位货架区域,建议将设计接收信号强度(Design RSSI)的阈值设定在 -65dBm 到 -70dBm 之间,并为信号波动预留至少 5-10dB 的余量(Fade Margin)。这意味着,您需要确保在工勘模拟和实际部署中,货架区域的信号强度最好能持续强于 -65dBm。
面为您详细拆解如何确定这个值以及相关的重要考量因素:
一、为什么这个值如此严格?(高位货架的特殊性)
物理环境极端复杂:
金属密集型:货架、托盘、货物(尤其是金属制品)构成一个巨大的、动态变化的“法拉第笼”,产生严重的多径效应、反射和遮挡。
纵深巨大:高位货架通常高达10-24米,信号需要穿透多层货架,衰减巨大。
动态遮挡:堆垛机、穿梭车、AGV的运动,以及货品存取造成的货位状态变化,都会实时改变无线环境。
业务对无线要求极高:
简单判断流程:
如果您的立库是 “高金属含量+高位+自动控制设备” 的组合,毫不犹豫地采用-65dBm或更高作为设计目标。如果主要是低位存储、非金属货物、手动扫描作业,-70dBm可以作为起点。
三、工勘实施关键步骤与建议
前期准备与模拟:
获取图纸:拿到带准确尺寸、货架材质、高度的CAD图纸。
使用专业工具:采用Ekahau、AirMagnet等无线工勘软件进行预模拟。在软件中,将货架区域设置为 “高衰减区域” ,其衰减值(Path Loss)可初步设置为 每穿透一层货架增加 10-20dB(取决于密度)。这是一个关键的模拟输入值。
确定AP选型与安装点:优先选择支持Wi-Fi 6(802.11ax)、带外置天线接口的工业级AP。安装位置应高于货架顶端(如屋顶桁架),采用“蜂窝覆盖,交错部署”原则,使信号从上向下覆盖通道。
现场实地勘测(这是必须的!):
部署与优化:
AP安装:严格按照工勘点位安装,天线角度对准覆盖区域。
信道与功率规划:使用非重叠信道,合理降低发射功率以减少同频干扰,实现“小功率,多布点”的蜂窝结构。
压力测试:在业务高峰期,使用所有无线终端进行并发操作,验证网络性能。
总结与最终建议
设计目标值:将高位货架区域的无线信号设计目标定为 -65dBm 到 -70dBm。条件越苛刻,越倾向于-65dBm。
核心思想:“信号冗余”。确保在最恶劣的条件下(如货架满载、设备运动到最不利位置),信号依然高于终端的最小接收灵敏度(通常为-75dBm左右),并留有足够余量应对波动。
切勿纸上谈兵:软件模拟是重要的起点,但现场实地工勘是项目成功的绝对必要条件。环境是动态的,只有实测数据才能提供最终依据。
考虑未来:为未来的物联网终端、更高带宽的扫描设备预留容量,在AP密度和选型上适当超前。
一句话结论:对于现代自动化立库的高位货架,为了保障业务绝对可靠,请按照-65dBm的信号强度目标进行设计和验证,并在现场工勘中反复测试确认。